Кольцевание секции АУПТ в помещении насосной на подводящем кольце.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2021 16:40:33]
 Добрый день! Кто-нибудь сталкивался, когда секцию АУПТ кольцуют в помещении насосной? Тоесть от кольцевого трубопровода в секцию пожаротушения уходит 1 труба через узел управления и 2 труба через затвор...


[12.04.2021 22:29:45]
 См. СП5 п.5.2.26. Однако второй ввод тоже должен иметь сигнал. Или от клапана соседней секции, а если таковой нет, через СПЖ(IMHO)/