Порошковое пожаротушение в большом помещение

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.08.2020 8:49:00]
 Добрый день. Есть производственное помещение 30х50 и высотой 21 м. По тех заданию надо сделать порошковое пожаротушение. Смотрел характеристики порошковых модулей самое большое ставятся на высоте 16 м. Подскажите пожалуйста какие модели модулей использовать, и как провести их монтаж. С пожаротушением сталкиваюсь в первые и такая высота помещения. Спасибо.


[30.08.2020 9:00:35]
 Обязательно по объему тушить?


[30.08.2020 10:53:06]
 В тех задании про это ничего не написано. Думаю что нет.


[30.08.2020 11:56:05]
 Тогда нет проблем. См. СП 5 и/или свяжитесь с производителем. Многие осуществляют техподдержку.


[31.08.2020 7:37:36]
 На полу поставить большие модули и от них вверх торчащие трубы с распылителями. Например Лавина-комби-170 с распылителем НРК 70.36 засыпает порошком зону длиной до 36 метров, шириной до 6,8 метра и высотой до 6,8 метра - вдоль длинной стены помещения поставить восемь таких модулей и они засыпят всё помещение и находящееся в нём оборудование высотой не более 6,8 метра.

Если конечно у Вас защищаемое оборудование расположено в основном на полу и выше 6,5 метров не торчит ...


[31.08.2020 7:40:48]
 Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Порошковое пожаротушение в большом помещение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.