Эвакуация из двух ЛК через ветибюль

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.04.2020 17:26:31]
 Добрый день! Странное замечание со ссылкой на п. 4.4.6 СП 1: нельзя эвакуироваться через общий вестибюль из двух ЛК. Странность заключается в том, что вестибюль как бы один, но разделен пополам перегородкой с дверью, т.е. выходит, каждый ЛК имеет свой вестибюль, разве это нарушение?


[23.04.2020 17:31:09]
 А для чего нужна дверь в этой перегородке? Сделайте эту перегородку глухой, и тогда у Вас будет два независимых вестибюля. Ну или сделайте дополнительный выход из одной из этих лестничных клеток непосредственно наружу - и замечание будет снято.

С уважением, водолей


[23.04.2020 17:41:13]
 Так для того и нужна, чтобы не было общего вестибюля! Ну т.е. он разделен на два вестибюля и в каждый выходит своя ЛК. Написано ведь как?
При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль
А разве он общий, если разделен на два вестибюля?


[23.04.2020 17:42:21]
 Свой выход сделать никак, здание построено.


[23.04.2020 17:44:23]
 Т.е. смысл такой. Был общий вестибюль, в него выходило две ЛК. Чтобы не было нарушения, вестибюль поделили на два перегородкой с дверью. Таким образом вестибюль для двух ЛК стал не общий, а для каждой свой - я так это понимаю, разве нет?


[23.04.2020 17:46:19]
 Route ® "Странность заключается в том, что вестибюль как бы один но разделен пополам перегородкой с дверью".

По мне так не может быть в вашем случае одного вестибюля, это два разных объема, два помещения с разной площадью. Формально вы не нарушили требование п. 4.4.6 СП 1, если каждый из вестибюлей имеет свой выход непосредственно наружу, но п/п дверь между вестибюлями думаю что нужно предусмотреть.


[24.04.2020 9:42:07]
 Route ®, а что за здание, в котором возникла данная проблема? К какому классу функциональной пожарной опасности относится?

С уважением, водолей


[24.04.2020 11:35:59]
 Здание дом культуры Ф2.1


[24.04.2020 12:54:50]
 А перегородка, разделяющая вестибюли, из чего выполнена (кирпич, гипсокартон или это витраж)?

С уважением, водолей
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Эвакуация из двух ЛК через ветибюль      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.