Высота установки С2000-АСПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.01.2020 13:36:11]
 13.14.9 Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы ВЫСОТА от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала ТРЕБОВАНИЯМ ЭРГОНОМИКИ.

- есть С2000-АСПТ (версия где уже отключен считыватель touch-memory), устанавливается в защищаемом помещении
- есть пост охраны с С2000-ПТ

Вопрос: нужно ли соблюдать в этом случае для С2000-АСПТ требования эргономики? Да и что за сами такие требования? Можно ли установить С2000-АСПТ на высоте, скажем 2.2м?


[23.01.2020 13:58:04]
 На лицевой панели С2000-АСПТ два ключика и много кнопочек - значит нужно.
По п.2.1 ГОСТ 12.2.033-78 высоту размещения кнопочек надо втискивать в диапазон высот 0,75м - 1,75м, а на высоту 2,2м - нельзя.


[23.01.2020 14:11:38]
 Управление и индикации происходит с поста охраны.

По такой логике, С2000-КДЛ, С2000-КПБ и Сигнал-20П тоже нельзя вешать на высоте 2,2м (часто они вешаются за подвесным потолком), т.к. там есть индикация


[23.01.2020 14:58:18]
 Юлия_911®
Наоборот, именно у С2000-КДЛ, С2000-КПБ и Сигнал-20П нет ни органов управления ни индикации, за исключением индикации включенного состояния.


[23.01.2020 15:52:16]
 Рустам74 ®
как так нет? У С2000-КПБ шесть (6) индикаторов, показывающие работу 6 выходов + индикатор "масса" и "давление", ну а также "работа".

У С2000-КДЛ индикаторы "работа", "линия", "rs-485"

Чем они отличаются от индикаторов С2000-АСПТ? Логически понятно чем, но чисто формально в 13.14.9 нет требований до КАКИХ именно ИНДИКАТОРОВ!



[23.01.2020 16:23:55]
 Точно, у КПБ-шки есть. Значит по п.4.5 ГОСТ 12.2.033-78 её нужно вешать так, что бы человек мог на индикаторы смотреть под углом не более 60 градусов от горизонтали.
Наверно ...


[23.01.2020 16:31:24]
 13.14.9 ... до !!оперативных!! органов управления

Если с АСПТ не предусмотрено управление, то почему нет?

// 3.4. Органы управления, используемые до 5 раз в смену, допускается располагать за пределами зоны досягаемости моторного поля


[23.01.2020 16:40:30]
 Viss®

Мне кажется, что кнопка приостановки на АСПТ пуска требует самого-самого оперативного доступа :)


[23.01.2020 18:06:24]
 Viss ®
> 3.4. Органы управления, используемые до 5 раз в смену, допускается располагать за пределами зоны досягаемости моторного поля

Это уже интереснее, спасибо :)


[23.01.2020 18:10:23]
 Рустам74 ®
> Мне кажется, что кнопка приостановки на АСПТ пуска требует самого-самого оперативного доступа :)

Тут стандартный алгоритм: дверь открывается и АСПТ переходит в режим "Автоматика выключена", включение автоматики только с С2000-ПТ теперь возможно.


[23.01.2020 19:11:06]
 Немного забегу в будущее. В проекте СП на СПС, который быть может наконец-то в этом году примут, будет такая формулировка:
"5.14 Размещение приборов, функциональных модулей и ИБЭ в
помещении пожарного поста следует предусматривать в местах, позволяющих осуществлять наблюдение и управление ими, а также техническое обслуживание.
Данные технические средства следует размещать таким образом, чтобы
высота от уровня пола до органов управления и индикации была от 0,75 до 1,8 м.
При отсутствии органов управления на устройствах, устанавливаемых вне пожарного поста, высота их установки не регламентируется."


Таким образом ключевым фактором становится наличие органов управления. Следовательно, С2000-АСПТ ставим 0,75-1,8 м, а КДЛ можно и выше 2,2 м


[23.01.2020 19:18:57]
 Таким образом ключевым фактором становится полное отсутствие требований к устройствам с органами управления вне пожарного поста.


[23.01.2020 19:47:13]
 >>полное отсутствие требований к устройствам с органами управления вне пожарного поста.<<

Кстати, да


[24.01.2020 10:38:59]
 Viss ®
>> Таким образом ключевым фактором становится полное отсутствие требований к устройствам с органами управления вне пожарного поста. <<

Забавно будет. На высоте 1.2 метра например поставить...

Справедливости ради, в инструкции по монтажу на С2000-АСПТ есть ссылка на РД.78.145-92:
"2.4 Монтаж блока производится в соответствии с РД.78.145-92 «Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»"

А если открыть этот РД, то:
"3.3.2. Установка ПКП малой информационной емкости (до 5 шлейфов сигнализации) должна производиться:
при отсутствии специально выделенного помещения - на высоте не менее 2,2м"



  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Высота установки С2000-АСПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.