Радиоканальный Болид на небольшой объект

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
KOKOS_KOKOS ®

[16.01.2020 11:25:26]
 Есть небольшой объект примерно 200 квадрат с ремонтом, нужен радиоканал. Думаю сделать на болиде или использовать стрелец. У кого есть опыт работы, самое главное конечно надежность
статист ®

[16.01.2020 12:45:55]
 У меня коллеги где-то год назад монтажили (сам не пробовал). Говорят, что болидовские датчики хуже чем аргусовские "пробивают" преграды, не видят РОПы. Может сейчас уже и устранили эту беду


[16.01.2020 13:36:29]
 Принимали объект в прошлом году на Болиде, некоторые помещения в угоду косметики были на радиоканале. В итоге через 3-4 месяцев безуспешной сдачи подрядчик заменил весь радиоканал на провод (регулярные потери ивезащетелй, очень длительный переопрос - замена расширителей С2000Р-АРР32 и их добавление не сильно помогала). Стрелец себя показывает гораздо лучше, есть несколько объектов на которых только батарейки меняют раз в 3-5 лет.


[16.01.2020 18:13:22]
 На одном объекте радиоканальный Рубеж пока стоит без замечаний, где-то 5 месяцев уже.


[17.01.2020 16:16:15]
 Ставил на дачу Стрелец. За два года: только одно ложное срабатывание. Но через полгода умер РИГ, установленный в неотапливаемом сарае (причём это точно не батарея).

Однако, у Стрельца серьёзная проблема - ужасно кривой интерфейс и логика настройки. Внятного руководства нет. К компьютеру может подключаться только по COM-порту (это в 2018-то году), который ещё нужно суметь найти на плате панели (я так и не разобрался как).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Радиоканальный Болид на небольшой объект      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.