документация при монтаже

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.01.2020 11:48:00]
 Приветствую коллеги. Подскажите пожалуйста, на объекте проект 2006 заложены датчики с двумя камерами позволяющими контролировать и за потолочное пространство. По предписанию ГПН доставил датчики за потолком. Необходим ли проект на эти дачики?


[13.01.2020 12:18:09]
 Скорее всего, количество дополнительно устанавливаемых извещателей будет приличным. И чтобы приличный объем извещателей в систему добавить - необходимо приличный объем нормативных требований выполнить при этом. Да, нужен проект. Фактически - это реконструкция системы.
Nook

[13.01.2020 12:58:06]
 всего 12 шт


[13.01.2020 13:00:03]
 1 шлейф дополнительно


[13.01.2020 13:10:55]
 Поменять извещатели на сдвоенные :)


[13.01.2020 13:50:00]
 А мне интересно, как ГПН понял, что над потолком нужны извещатели? По истечению 13 лет - из комы вышли?
Если не секрет на какой нормативный документ ссылалсь?


[13.01.2020 15:05:24]
 сейчас есть какое-то обоснование установки запотолочных извещателей, кроме как по объему горючей нагрузки? а то периодически слышу, что пожарные инспектора требуют доставить, т.к. за потолком 40см пространства есть. но это было в старых нормах и никто не спорит, т.к. не хотят ругаться)


[13.01.2020 22:18:39]
 Пространство более 40см. есть основания для необходимости установки за потолком АПТ. Необходимость установки АПТ вытекает из пожарной нагрузки кабелей и пластиковых вент коробов по моему 7.5 литров на метр. Если за потолочное пространство меньше 40см АПТ не ставится в любом случае. АПС ставится в любом за потолочном пространстве если пожарная нагрузка кабелей и пластиковых вент коробов более 1.5 литр на метр.


[14.01.2020 8:58:08]
 Alendi ®

[13.01.2020 22:18:39]

ткните пальцем, откуда такие умозаключения по 40 см, балки прогоны, ребра - да, а вот про подвесной потолок ни слова


[14.01.2020 8:58:15]
 Alendi ®

[13.01.2020 22:18:39]

ткните пальцем, откуда такие умозаключения по 40 см, балки прогоны, ребра - да, а вот про подвесной потолок ни слова


[14.01.2020 15:34:47]
 Xen On® "сейчас есть какое-то обоснование установки запотолочных извещателей, кроме как по объему горючей нагрузки?"
На объектах принятых/спроектированных раньше 2009 года в соответствии с ч.4 ст.4 ФЗ-123.

durdom® "ткните пальцем, откуда такие умозаключения по 40 см"
Из примечания к таблице Ф.2 Свода правил СП5.13130: "если высота от перекрытия до подвесного потолка ... не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется".


[14.01.2020 15:35:45]
 Исправляю: "Из примечания к таблице А.2 …"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: документация при монтаже      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.