шлейф сигналиации, проложенный по фальшпотолку

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.12.2019 17:05:16]
 Здравствуйте, коллеги. Подскажите, какие нормативы запрещают просто бросить шлейф пожарной сигнализации на фальшпотолок? Я нашёл следующее:
1. п. 13.15.7 СП5.13130.2009. По идее при такой прокладке провод рухнет вместе с потолком. Но тут возможны возражения - сигнализация выполняет свою функцию во время срабатывания и пуска системы оповещения, после чего может рушиться, а к оповещению данный нормативный документ отношения не имеет.
2. пособие к РД 78.145-93, п. 12.21.12. Но оно, насколько я понял, не обязательного применения.


[17.12.2019 18:50:50]
 ***просто бросить шлейф пожарной сигнализации на фальшпотолок?
"Просто бросать", это не монтаж. Я не помню пункты норм, но провод должен быть проложен, закреплен а не брошен.


[18.12.2019 10:26:21]
 СП 6.13130.2013, пункт 4.8:
"Кабельные линии и электропроводка <...> систем обнаружения пожара <...> должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону."
Жинженёр

[18.12.2019 11:18:11]
 СП 6.13130.2013
В дополнении к п 4.8 имеется ещё и коварный пункт 4.9 намекающий на ОКЛ.
"4.9. Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316."


[18.12.2019 11:46:02]
 *** просто бросить шлейф пожарной сигнализации на фальшпотолок?***

В твоём понимание этого: просто лежит на амстронге или всё же он закреплён к основному потолку? И какое расстояние до основного потолка?


[21.12.2019 2:14:01]
 Ув.Вечный_студент ®
Ваш, так называемый "шлейф", не что иное как электропроводка. Существуют нормы монтажа электропроводок. Просто бросать кабель на фальшпотолок, даже если это "шлейф" нельзя. Посмотрите на досуге ГОСТ Р 50571.5.52-2011. А вообще все СПС надо по проекту делать (и это обязательно! 123 ФЗ), а там должно быть написано какой кабель и как крепить


[21.12.2019 13:12:22]
 SZ ®

с "вообще все СПС надо по проекту делать (и это обязательно! 123 ФЗ)" заржал в голос. а если проектировщик дурак, и проект даже на экспертизу не отправляли?


[21.12.2019 14:29:43]
 >а если проектировщик дурак

А если хирург - дурак?


[21.12.2019 14:44:06]
 Ув.Georg ®.
Ну, "а если проектировщик дурак" и неуч, то ГИП, который подписывает и утверждает эту проектную и рабочую документацию, может сильно пожалеть, что подписал "липу" неуча. Статья в Уголовном Кодексе про это есть.
Так же самое как и хирург-любитель, который скуки ради, любит что-нибудь у кого-нибудь отрезать.


[21.12.2019 14:55:31]
 Ув. Xen On ®.
Не все проекты отправляют на экспертизу, это определено нормами. Ну, а если у Вас вызывает смех требования 123 ФЗ и у Вас к тому же проектировщик-дурак, то вообще, по моему, это уже серьёзно. Потому как монтажник по квалификационным требованиям этих норм знать не обязан. Это уже диагноз. Серьёзная у Вас действительность, давненько уже не встречал такой. Если не секрет с каких Вы краёв, съездил бы я в Ваши благодатные края, приобщился бы к благодати.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: шлейф сигналиации, проложенный по фальшпотолку      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.