Извещатели пламени: высота установки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.12.2019 10:48:03]
 Коллеги!

Согласно п 13.8.1 СП5-13130.2009 «Если на начальной стадии пожара возможно выделение дыма, расстояние от извещателя до перекрытия должно быть не менее 0,8 м"

Какая физическая интерпретация высоты установки не менее 0,8м, выделения дыма и работы извещателя пламени?

Я правильно понимаю, что при начальном этапе возгорания в виде выделения дыма на высоте 80см от потолка, дым поднимется под потолок и создаст концентрацию, которая будет является ограничивающим фактором для непроницаемости ИК и УФ на чувствительные элементы излучения пламени, и, следовательно, для своевременной сработки извещателя пламени?
Даже если извещатель пламени 2-х диапазонный?


[11.12.2019 11:15:05]
 Извещатели пламени выдают сигнал за счет разности температур между очагом и извещателем. Если излучает участок рядом с извещателем (дым) с температурой близкой к извещателю - ничего не произойдет.


[11.12.2019 11:18:13]
 Юлия_911®
Да, всё правильно.

Georg®
Что за путаница? Почему дым излучает? :)


[11.12.2019 11:27:51]
 >Что за путаница? Почему дым излучает?

Потому что излучает всё, что что нагрето.

Есть два типа тепловых извещателей.

Собственно тепловые - они выдают сигнал за счет повышения температуры в месте их установки.

И извещатели пламени - выдающие сигнал в результате того, что температура в месте установки меньше, чем в очаге. Если температура в месте установкиизвещатели будет та же или выше - извещатель пламени не выдаст сигнал.
spectr

[11.12.2019 11:44:26]
  "Извещатели пламени выдают сигнал за счет разности температур между очагом и извещателем."

- глупости пишете ув Georg
извещатели пламени анализируют и регистрируют спектр излучения пламени


[11.12.2019 11:52:08]
 >извещатели пламени анализируют и регистрируют спектр излучения пламени

Болометр что ли "анализирует спектр"?

Болометр // Википедия. [2019—2019]. Дата обновления: 28.09.2019. URL: https://ru.wikipedia.org/?oldid=1024... (дата обращения: 28.09.2019).
spectr

[11.12.2019 12:37:41]
 датчики инфракрасного и/или ультрафиолетового излучения.
spectr

[11.12.2019 12:41:18]
 Описание из РЭ одного из производителей:

для более достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащён двумя чувствительными элементами, каждый из которых работает в своём оптическом спектре. Первый элемент работает в ультрафиолетовом диапазоне, с длинами волн от 185 нанометра до 260, второй –в инфракрасном диапазоне, с длиной волны 4300нанометра. Одновременное присутствие сигналов от чувствительных элементов на протяжении определённого времени извещатель интерпретирует как появление в охраняемой зоне открытого очага пламени. Обнаружив очаг, извещатель фиксирует положение «ПОЖАР», при котором формирует соответствующие сообщения в виде: световой индикации, переключения механического реле или формирования определённого уровня тока в шлейфе сигнализации приёмно-контрольного прибора.


[11.12.2019 12:49:49]
 >для более достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащён двумя чувствительными элементами

Какими "чувствительными элементами"? Вполне может быть болометр.

Есть три типа чувствительных элементов для извещателей пламени: тепловые, фотоэлектрические и ионизационные.
spectr

[11.12.2019 14:13:02]
 Georg ®
- Какими "чувствительными элементами"? Вполне может быть болометр.
три типа чувствительных элементов для извещателей пламени: тепловые, фотоэлектрические и ионизационные.

Откуда вы эту ересь берёте?
какой болометр, если не разбираетесь в предмете-зачем вводите других в заблуждение? обратитесь к разработчикам этих изделий, или порекомендуйте это сделать автору темы.

- тепловой чувствительный элемент - это для тепловых извещателей.


[11.12.2019 14:31:11]
 >тепловой чувствительный элемент - это для тепловых извещателей

А ионизационный для каких?


[11.12.2019 16:44:39]
 Georg®

Ионизационные в старину ставили в дымовых извещателеях - теперь не ставят. Болометры вымерли раньше чем пейджеры, где-то одновременно с ламповыми телевизорами.


[11.12.2019 17:02:38]
 >Болометры вымерли раньше чем пейджеры, где-то одновременно с ламповыми телевизорами.

А фотогальванические приемники?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели пламени: высота установки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.