Котельная на природном газе. Подзона по СП423

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.12.2019 15:41:52]
 Здравствуйте, коллеги. Возникли 2 вопроса.
Первый практический. К какой подзоне по СП423 отнести помещение котельной на природном газе?
Второй теоретический. Согласно ПУЭ (т. 7.3.11) в зоне В-1б требуется степень защиты оболочки IP 44, причём степень защиты от влаги допускается изменять в зависимости от условий окружающей среды. В СП423 уже требуется IP54. Я не пойму, авторы данного СП заложили сюда данные и для светильников (т. 7.3.12 по ПУЭ)?
Что интересно - для помещений подкатегории В-1а по т. 5.3. СП423 в графе "дополнительные условия", в которой и пишется степень защиты оболочки, стоит прочерк.


[03.12.2019 16:08:54]
 По первому вопросу - надо считать расчётное избыточное давление взрыва в помещении.
Второй вопрос надо адресовать разработчикам данного СП. Только они могут сказать, что они туда заложили. Но, как показывает практика, на контакт они идут только за деньги.


[03.12.2019 16:13:59]
 Если расчётное избыточное давление взрыва больше 5 кПа, то тогда зона класса 2а.


[03.12.2019 16:19:59]
 asol611 ®
но до СП423 степень защиты оболочки извещателя выбирали по т. 7.3.11 ПУЭ? Или я что то путаю?


[03.12.2019 17:30:20]
 Степень защиты всегда выбирали по ГОСТ 14254. Только до введения ТР ТС 012/2011 для взрывоопасных зон учитывали требования раздела 7.3 ПУЭ.


[06.12.2019 15:19:35]
 СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
http://docs.cntd.ru/document/456054199
Приложение Б(обязательное)


[10.12.2019 15:57:25]
 Приложение Б(обязательное)

Странное приложение: с одной стороны оно обязательное, а с другой не может быть выполнено, поскольку противоречит ФЗ-123, т.к. предписывает не рассчитывать категорию помещения, а назначать.


[12.12.2019 18:27:15]
 Не все то, что не укладывается в Вашу с ВНИИПО стройную картину мира, ув. гешан, является странным и неправильным.


[12.12.2019 20:01:05]
 >Согласно ПУЭ (т. 7.3.11) в зоне В-1б требуется степень защиты оболочки IP 44, причём степень защиты от влаги допускается изменять в зависимости от условий окружающей среды. В СП423 уже требуется IP54. Я не пойму, авторы данного СП заложили сюда данные и для светильников (т. 7.3.12 по ПУЭ)?

В СП 423 степень защиты оболочки необходима дополнительно к взрывозащите, а в ПУЭ - это компромис исходя из оборудования 1979 года. Т.е. по СП 423 нельзя поставить в такой зоне искробезопасное оборудование с IP30.


[12.12.2019 23:12:37]
 7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.

Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию


[13.12.2019 9:54:38]
 Достал увеличительное стекло и внимательно посмотрел на таблицу.

Скорее всего "В корпусе с IP54 и выше" относится к "nA, nR, nC". Для остальных видов взрывозащиты "также все виды взрывозащиты для зон 2а".

У светильников категория взрывозащиты скорее всего "d", поэтому никаких дополнительных требований по IP нет. С взрывозащитой вида "d" и не должно быть никаких проблем со степенью защиты в большинстве случаев.


[13.12.2019 10:57:47]
 
Цитата пцсд 12.12.2019 23:12:37
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
--Конец цитаты------
не то слово выделили.
ОТОПИТЕЛЬНЫХ - вот это надо выделять.
можно еще -
включаемых ПЕРЕД НАЧАЛОМ.


[13.12.2019 11:18:59]
 Georg
Все проще - IEC при написании ПУЭ допускал для отдельных случаев невзрывозащищенное оборудование
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Котельная на природном газе. Подзона по СП423      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.