Лотки с кабелями нг выше извещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.11.2019 10:09:26]
 Добрый день коллеги.
Помогите найти нормативные документы для разговоров с инспектором.
Ситуация следующая.
Помещение промышленной прачки. Было решено использовать в качестве ПИ извещатели пламени. Высота установки 5м, при общей высоте помещения 9. Выше уровня установки ПИ идет кабельный лоток с силовыми кабелями типа нг-LS. Замечание инспектора состоит в том что никак не определяется возгорание в лотке, но ведь при нг LS ни огня не дыма быть в принципе не должно. Не покажите на какие нормативы можно сослаться что бы не ставить еще 1 уровень ПИ.


[28.11.2019 9:24:01]
 Отчасти инспектор прав, вы извещателями пламени контролируете только оборудование (по площади), но не кабельную трассу в лотке. И это именно кабельная трасса, а не "одиночный осветительный провод", согласны?
Утверждение про отсутствие огня и дыма при нг-LS - достаточно спорное. К тому же нет сведений об исполнении кабелей в этой трассе (какой категории они там у вас для групповой прокладки).
Советую обратить более пристальное внимание на п.п.13.1.2, 13.1.3, а также 13.3.1, 13.3.4 и 13.3.15 Свода правил Сп5 и приложение М к нему.
По факту: приходит на ум защитить эту кабельную трассу (лоток) например линейным тепловым извещателем, а не лепить толпу извещателей вторым ярусом. Да и извещатели пламени - сомнительное решение для промышленной прачки. Можно было подумать над линейными дымовыми или уж аспирационником. Там реально так велика вероятность появления открытого пламени? Как то сомнительно.


[28.11.2019 13:14:34]
 @@@ведь при нг LS ни огня не дыма быть в принципе не должно@@@
еще как должно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Лотки с кабелями нг выше извещателей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.