[01.10.2019 21:12:05]
 Коллеги, прошу подсказать, запутался.

Есть на объекте АРМ Про ( включает «Сервер Орион Про», «Администратор базы данных Орион Про», «Оперативная задача Орион Про исп127 » (включает в себя модули «Ядро опроса» и «Монитор Орион Про»

Требуется сделать еще 2 поста на которых будет только наблюдение.

Мне достаточно на постах поставить ПЭВМ с «Монитор Орион Про»?
(или нужно ставить на каждый УРМ «Оперативная задача Орион Про исп127 »???)

Заранее спасибо


[02.10.2019 8:16:37]
 Если Вам на данных УРМ нет необходимости подключать какое либо оборудование в систему (ПКП, контроллеры, релейные блоки, etc...), и эти УРМ будут только для наблюдения за системой, то достаточно поставить 2шт ПЭВМ, на которые Вы ставите 2шт ПО "Монитор ОрионПро" (ключи защиты данных ПО сами планируйте заранее, в какой из компьютеров будете вставлять = т.к. может случиться ситуация, что будет не хватать USB-портов на все необходимое).

Если же Вам нужно подключать что-либо из оборудования системы к данным УРМ, то приобретайте вместо "Мониторов"*2шт уже "Оперативную задачу"*2шт.


[02.10.2019 8:50:00]
 Да, устанавливаете Мониторы на свои машины и наблюдаете сколько влезет. Только не забудьте расширить лицензию до 3 мониторов. И файл лицензии кладите в корень с программой на каждой машине.


[02.10.2019 17:30:34]
 у меня несколько систем, в каждой свой С2000М и соответственно свой С2000-Ethernet будет.
Поэтому будет 1 сервер (Оперативная задача 127, Монитор и т.д.) + 2 УРМ (Монитор). ВСЕ В РАЗНЫХ ЗДАНИЯХ
Подскажите пожалуйста, я ведь этот сервер и два УРМ могу подчлючить напряму в Ethernet через коммутатор, или мне нужно перед каждый сервером или УРМ ставить С2000-ETHERNET?


[02.10.2019 18:42:35]
 Все в коммутатор.


[02.10.2019 18:42:52]
 Все в коммутатор.


[02.10.2019 20:32:07]
 можно и так и так.


[03.10.2019 8:18:03]
 Это зависит от той схемы (они описаны в руководстве на С2000-Ethernet), которую вы собираетесь применить у себя на объекте.

Из личного опыта: проще поставить по одному преобразователю на каждый пульт С2000М и объединить это все в единую ЛВС (но помните, что к ней предъявляются те же требования, что и к другим СППЗ).
Только с пульта С2000М на преобразователь С2000-Ethernet советую подавать не Rs485, а Rs232, чтобы реализовать протокол ОрионПро = тогда вы сможете обеспечить резервирование + одновременную работу и пультов и АРМ.


[03.10.2019 11:29:18]
 в том то и дело, я вижу схему D на листе 9 РЭ на C2000-Ethernet и вижу перед АРМ такой же С2000-ethernet. Если работать по этой схеме то мне и перед двумя АРМ с "монитор" надо тоже ставить С2000-ethernet что очень плохо ибо требует еще и блока питания.

А вот такой схемы где было бы четко написано АРМ и он просто включен в локалку, что то такого не вижу ))


[03.10.2019 18:50:41]
 Невнимательно смотрели. Подсказка - прозрачный режим.


[04.10.2019 8:05:02]
 Присмотритесь более внимательно к схеме №7 на стр.28 руководства по эксплуатации на С2000-Ethernet. И лучше при таком подходе вам обратиться напрямую к техподдержку Болида.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ОРИОН ПРО      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.