Линейники ИПДЛ-152ЛМД

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.09.2019 8:21:15]
 Здравствуйте, коллеги, скажите кто-нибудь сталкивался с линейником ИПДЛ-152ЛМД. Обратил на него внимание, потому что он двухпроводной, а на объекте нужно заменить обычные пороговые дымовые ИП 212-45, и кабель (около 50 м.) уже проложен. Есть ли смысл теперь тянуть питание, если есть такой прибор. И можно ли в один шлейф включить ИП 212-45 и ИПДЛ-152ЛМД


[30.09.2019 10:17:23]
 Можно их ставить. Но не менее 3 штук в помещение, так что кабель питания вполне может оказаться дешевле. В один шлейф включать точечные и линейные - можно.