BONTEL и с2000-ар1

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.09.2019 12:57:23]
 кто нибудь реализовывал схему от BONTEL где с2000-ар1 работает по одному проводу ? какой тип шлейфа должен быть у Ар? не могу понять как вставить изображение


[20.09.2019 13:24:06]
 https://drive.google.com/file/d/0B2a...


[20.09.2019 14:55:34]
 Я бы так не рискнул и вторым проводом соединил бы "охрана минус" и "GND".


[20.09.2019 15:10:06]
 С2000-АР1 предназначен для подключения извещателей, а не модулей.


[20.09.2019 15:17:32]
 Да не... Брехня (с).


[20.09.2019 15:24:17]
 Рустам74 ® [20.09.2019 14:55:34]
Я бы так не рискнул и вторым проводом соединил бы "охрана минус" и "GND".

=> не самая лучшая затея, ну если только вы вдруг знаете на все 150% схемотехнику "С2000-АР1".


[20.09.2019 15:29:19]
 Ув. zerber, там не с самих модулей, а с сенсорных датчиков сигнал снимается.

Но и к схеме тоже есть вопросы, хотя бы: оконечные R ставить в конце шлейфа религия запрещает?



[20.09.2019 15:33:02]
 А что мешает двумя жилами подключить сенсорный датчик в ШС адресного расширителя?


[20.09.2019 15:36:38]
 В одной части схемы сигналы "+"/"-" отображены синим/красным цветами соответственно, в другой - наоборот... Это просто цветомузыка какая то. Проектировщик сам не запутался часом?


[20.09.2019 15:39:50]
 А в чем прикол, параллелить шлейфы КПБ и подключать их RS485-2 АСПТ?


[20.09.2019 15:40:29]
 И, честно говоря, не рекомендовал бы возиться с АР1, уж лучше АР2 или АР8 поставить... зачем вам эти пляски с пайкой? Чтобы монтажники вам за них отдельное "спасибо" сказали?


[20.09.2019 15:43:10]
 mishkin ® [20.09.2019 15:39:50] "А в чем прикол..."

Кстати, да - на ту часть схемы еще не смотрел даже. Можно смело сказать, что это новшество всероссийского масштаба в построении систем сигнализации и пожаротушения ;)


[20.09.2019 15:44:28]
 Топикстартеру нужно срочно-срочно прочитать документацию на все указанные в данной схеме приборы, только после этого возобновлять работу над схемой.


[20.09.2019 15:52:19]
 Что то тут не чисто...
Думаю вряд ли специалисты BONTEL могли такое пропустить в работу.


[20.09.2019 16:03:52]
 mishkin® "А в чем прикол, параллелить шлейфы КПБ и подключать их RS485-2 АСПТ?"

:))) Да уж, к этой схеме надо относиться очень-очень осторожно ... а заодно и ко всему, что связано с Бонтелом.
koks ®

[23.09.2019 12:42:52]
 новичок и только ® в приведённой Вами схеме имеется мина.
Если первым вскроется спринклер в модуле, подключенный к блоку С2000-АСПТ, последний сформирует сообщение "Аварийный пуск". Соответственно когда шлейфа С2000-АСПТ обнаружат пожар, то пуска иуже никакого не будет.
Я бы вывел бы все ШС о сработках на модулях на отдельный Сигнал-10 и отправил эти данные на пожарный пост.
Bonpet

[24.09.2019 6:45:12]
 У нас сотни реализованных объектов по такой схеме и никаких нареканий, любой монтажник справится, если он не дальтоник!


[25.09.2019 11:11:07]
 BONPET с монтажниками понятно а как обстоит дело с наладкой , в прошлую пятницу проверяли по схеме с 2000-ар1 где один провод между индукционным датчиком и КЦ адресного расширителя, состояние АЦП при срабатывании датчика не изменяется.на ДПЛС с2000-кдл все время приходит напряжение 24 вольта от этих датчиков что не есть хорошо . с2000-ар1 без резистора поэтому у него только два порога - норма АЦП 0 и пожар АЦП 50. единственное что мы не делали по этой схеме это не замкнули цепь блокировки если только это могло повлиять на итоговое значение АЦП.
Bonpet

[26.09.2019 10:03:13]
 новичок и только ® это все делается, что бы не было ложных сработок, главное лопнет колба от тепла
вся схема нужна для удешевления и исполнения норм, а если сгорит КДЛ - это лишняя копейка монтажникам


[26.09.2019 11:46:21]
 Bonpet [26.09.2019 10:03:13] "... вся схема нужна для удешевления и исполнения норм, а если сгорит КДЛ - это лишняя копейка монтажникам"

Собственно, этим выражением обозначена вся суть вашей позиции. Конкретизировать ее не стану, вы сами все понимаете.
С этим все ясно.

А как быть с тем фактом, что вы призываете топикстартера использовать приборы, в частности: С2000-АР1, способом, который не рекомендует их производитель? И в случае, когда что либо выгорит (не объект, а хотя бы что то из приборов, и дай бог, что это обойдется без последствий для объекта) = кому предъявлять претензии? Вам или топикстартеру? В этом случае цена вопроса = цена сгоревших приборов. А если все таки (что весьма вероятно, если приборы сгорят и это приведет к намного более позднему обнаружению возгорания) пострадает и объект - цена вопроса может быть существенно выше. Вы готовы нести личную персональную и имущественную ответственность за такие "добрые" советы?


[26.09.2019 11:50:14]
 И вдогонку: объясните, пожалуйста, мне неразумному, как у вас "... на сотнях реализованных объектах по такой схеме..." работает это все, с учетом сообщения [mishkin ® [20.09.2019 15:39:50] А в чем прикол, параллелить шлейфы КПБ и подключать их RS485-2 АСПТ?] ??
И прямо вот совсем ни одного сообщения об аварии/неисправности в системе не поступает при этом?


[26.09.2019 11:52:40]
 Хотя, я уже лет 5 не гонял новые версии "АСПТ" на объектах и не проверял их настройки (поэтому могут быть изменения в логике их работы, которые я могу не знать), но чтобы пороговые ШС подключать к интерфейсному входу - все таки сильно сомнительна работосопосбность такой схемы.


[30.09.2019 8:35:13]
 TOVSLA®

Неавторизованный пользователь с ником "Bonpet" не имеет отношения к производителю "Бонпет систем" и он просто тролит этого производителя.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: BONTEL и с2000-ар1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.