Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Итоги расследования по запуску газа в РКЦ Банка России г.Подольск в 2010 году

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[13.09.2019 17:03:16]
 Кто-нибудь из уважаемых коллег знаком с результатами расследования уголовного дела по ЧП с пуском углекислого газа в здании расчетно-кассового центра Банка России в г.Подольск 25 августа 2010 года?


[13.09.2019 18:09:03]
 Кто-нибудь из уважаемых коллег знаком с результатами расследования уголовного дела по ЧП с пуском углекислого газа в здании расчетно-кассового центра Банка России в г.Подольск 25 августа 2010 года?


там где АУГПТ проектировал и монтировал НЭЛТ?


[13.09.2019 21:24:29]
 "там где АУГПТ проектировал и монтировал НЭЛТ?

Да. Прочитал ветку 2010 года, начал искать инфу в сети. Ничего не нашёл - в той ветке и то больше данных.


[14.09.2019 5:55:29]
 Уголовное дело в отношении главного инженера хозяйственно-эксплуатационного сектора РКЦ по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Ук РФ было прекращено в связи с примирением с потерпевшим.

Постановление № 1-690 1-690/11 1-690/2011 от 10 декабря 2011 года здесь:
https://sudact.ru/regular/doc/ccUKXI...


[14.09.2019 15:14:04]
 "...привело к нештатной работе алгоритма системы пожаротушения, связанного с прохождением через модуль управления ESMIM201E и мониторинга ESMIM210E станции газового пожаротушения кратковременного мощного электрического импульса на запуск модуля СО2 и к дальнейшему внезапному выбросу газа в помещение кладовой хранения ценностей."
Ничего себе!


[16.09.2019 12:27:53]
 было прекращено в связи с примирением с потерпевшим (с).

Потерпевшая умерла от испуга, сердце не выдержало.
Была начальником денежного хранилища.

С кем примирение то могло быть?


[16.09.2019 12:53:17]
 Andorra1 ®
ч. 8 ст. 42 УПК РФ почитайте.


[16.09.2019 13:01:52]
 Ув. EGORik ®
Спасибо.
Прочитал.
С родственниками примирились.


[16.09.2019 18:05:20]
 Уважаемый Comfire, спасибо за ссылку на постановление.
Для тех кому интересно, ссылка на ветку:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=13449

Непонятно, данное помещения было защищено и газом и водой, и по алгоритму запуска косяк проектировщика или пусконаладчика - всё таки ответственность персональная, а не коллективная НЭЛТ. Или нет, за выбор основных технических решений отвечает специалист выбравший для пожаротушения пожарную панель сертифицированную, как ППКП?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Итоги расследования по запуску газа в РКЦ Банка России г.Подольск в 2010 году      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.