Повышение предела огнестойкости внутренней стены здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.08.2019 18:16:26]
 Всем привет!
Коллеги подскажите пожалуйста, каким образом можно повысить предел огнестойкости внутренней стены здания до REI-45.
Есть требование: "Встроенные в здании помещения административно-бытового назначенияотделяются от производственно-складской части противопожарными стенами,перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже (R)EI 45 (двери противопожарные 2-го типа EI 30).
Дело в том что внутри одноэтажного складского зданиям имеется встройка с размещением админ помещений на 2-м этаже. Само здание склада одноэтажное, металлический каркас колонны, балки двутавры, обшит сэндвич панелями. Здание склада полностью оборудовано водяной АУПТ.
Каким образом можно повысить предел огнестойкости внутренней стены склада за которой размещаются административные помещения.
По этой стене проходят коммуникации систем отопления склада, что то городить не предоставляется возможным, можно чем то покрыть стену или в качестве защиты стены сделать дренчерную завесу от имеющейся АУПТ?


[06.08.2019 19:55:36]
 посмотрите пп. 6.1.40, 6.3.20 СП 4.13130.2013


[07.08.2019 14:00:28]
 Для Асашай ®
СП-4 п. 6.1.43 Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

Встройки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять:

в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;

СП-4 п. 6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.


[07.08.2019 15:43:16]
 ФЗ-123 ст.37
1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов пожара подразделяются на следующие типы:
1) противопожарные стены;
2) противопожарные перегородки;
3) противопожарные перекрытия;
4) противопожарные разрывы;
5) противопожарные занавесы, шторы и экраны (экранные стены);
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 244-ФЗ)
6) противопожарные водяные завесы;
7) противопожарные минерализованные полосы.
Кому-то приходилось использовать в качестве преград противопожарные шторы, экраны или водяные завесы?


[07.08.2019 20:14:59]
 
Цитата
Для Асашай ®
СП-4 п. 6.1.43 Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

Встройки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять:

в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;

СП-4 п. 6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.
--Конец цитаты------


это я к тому, что может у вас и не встройка АБК вовсе
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Повышение предела огнестойкости внутренней стены здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.