Расстановка ИПДЛ в помещении со сложным потолком

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[21.05.2019 21:56:31]
 Здравствуйте, имеется производственное помещение на всю высоту здания. ЖБ плиты покрытия опираются на ЖБ фермы, образуя сводчатый потолок таким образом, что высота помещения у наружных стен составляет 10,0 м, а по центру помещения 12,5 м.
Помещение предполагается защищать линейными дымовыми пожарными извещателями.
Интересует мнение сообщества, а именно: сколько ярусов ИПДЛ необходимо устанавливать для защиты помещения:

1. В два яруса, т.к. высота помещения более 12,0 метров
2. В один ярус, т.к. средняя высота помещения менее 12,0 метров
3. В части помещения с высотой потолка менее 12,0 метров - в один ярус, в остальной части в два яруса

Как считаете?


[21.05.2019 22:56:11]
 Надо ставить аспиры, класса В достаточно, так что не дорого получится. С линейниками одна морока.


[22.05.2019 1:06:11]
 Как вариант, но все-таки, если использовать ИПДЛ...


[22.05.2019 7:58:51]
 Очень неоднозначно:
С одной стороны:
формально высота помещения больше 12м и надо бы два яруса, но те же п.13.5.1 и 13.5.4 Сп5 говорят, что допустимо отступление оптической оси ИПДЛ на 0,6м и 0,8м. И тогда это уже получается высота менее 12м (в козырьке, не говоря про остальную часть покрытия).

Нормативного определения термина "высота помещения" не встречал, а с термином "высота здания" тоже не все так однозначно.
( http://www.0-1.ru/discuss/?id=12814 )

Если посмотреть упомянутые в той теме разъяснения (http://base.garant.ru/2322989/) и обратить внимание на пост о разбросе 5% в определении нормируемого параметра (Иван С ® [13.05.2010 11:27:02] ), то получаем, что 12м + 5% = 12,6м.

А с другой стороны:
расположить оптические оси ИПДЛ вдоль здания (то есть поперек балок/ферм) вряд ли удастся, так как будут нарушены те же самые нормативные расстояния от перекрытия (п.13.5.1 и 13.5.4), а если поперек - нужно смотреть конкретную реализацию для конкретной конфигурации помещения, и во сколько тугриков это выльется.

Вывод: правильно совет дают, ставьте аспирационники.


[22.05.2019 8:03:50]
 Морока при проектировании уже началась.
Потом будет при монтаже и юстировке, когда надо будет в окна ферм попадать и от ближней фермы будет приличное отражение.
С рефлектором сразу отпадают.
Морока при эксплуатации - нижний ярус будет постоянно ложнить и его придется в нарушение норм отключить, коробка будет деформироваться и юстировку надо будет повторять 10 раз и пыль чистить на оптике, но добраться уже до линейников уже будет невозможно, т.к. все будет заставлено под ними.
Кому это все надо, не понятно.


[22.05.2019 16:47:24]
 Уважаемый AWSoft,
С точки зрения удобства последующей эксплуатации и работоспособности для подобных типов объектов, аспирационка- наиболее эффективное решение.
Обслуживание выполняется с земли от извещателя и сводится к замене фильтрующих элементов и продувке трубопроводов сжатым воздухом.
Монтаж аспирационных трубопроводов на "сложном" потолке упрощается применением гибких соединений.
Здесь есть несколько картинок по теме- https://dropmefiles.com/LTisG
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстановка ИПДЛ в помещении со сложным потолком      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.