Параллельная прокладка силового кабеля и кабеля ПС

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.05.2019 1:53:28]
 Приветствую! Есть требование СП 5:

13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

Подскажите, квартира, по потолку в гофре идут силовые и осветительные кабели. Имеется кабель пожарной сигнализации экранированный, считается ли, что он защищен от наводок и его можно прокладывать параллельно совместно с другими проводами?


[18.05.2019 9:52:08]
 Можно, если наводки на ШС не будут превышать допустимую величину, если будут превышать, то нельзя.
Например для Сигнала-20П наводки от сети не должны превышать 1 В:

2.14 Прибор обладает устойчивостью к воздействию электромагнитных помех в ШС в виде наводок напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц и эффективного значения напряжения до 1 В, а также импульсных наводок в виде однократных импульсов напряжения амплитудой до 300 В и длительностью до 10 мс.
https://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpe...


[18.05.2019 17:04:07]
 ***а также импульсных наводок в виде однократных импульсов напряжения амплитудой до 300 В
Все это очень условно. Прибор может и выдержит такой импульс, а извещатель сработает.
Я когда первый раз столкнулся с китайскими безстартертными светильниками, обнаружил причину постоянных ложняков на объекте, подключив осциллограф к шлейфу ПС.
В момент включения светильника, на шлейф наводился одиночный импульс амплитудой несколько десятков вольт и длительностью в миллисекунды (мультиметр не успевал реагировать).


[18.05.2019 17:23:02]
 >В момент включения светильника, на шлейф наводился одиночный импульс амплитудой несколько десятков вольт и длительностью в миллисекунды (мультиметр не успевал реагировать).

А не пробовали при работе только от аккумулятора? Из практики - снимали светильник в помещении, где извещатель выдавал сигнал пожар, а в остальных помещениях здания оставались те же светильники. Всё равно наводилась помеха. Скорее всего помехи наводятся в первую очередь через сеть.


[18.05.2019 18:19:09]
 ***А не пробовали при работе только от аккумулятора?
Что только не пробовали, фильтры всякие ставили, это было 11 лет назад.
АПС на объекте, стала нормально работать только после замены китайских светильников. Но это не суть важно, прибор может и выдержать 300 В импульсного напряжения а извещатель все равно сработает.


[18.05.2019 19:17:01]
 Ложнящие извещетели у нас давно известны.
Здесь экранировка шлейфа не поможет, надо сами извещатели ещё экранировать, поскольку производители это не делают.


[18.05.2019 19:54:06]
 Ложнящие извещетели у нас давно известны.
Здесь экранировка шлейфа не поможет, надо сами извещатели ещё экранировать, поскольку производители это не делают.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Параллельная прокладка силового кабеля и кабеля ПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.