Оповещение TOA VX2000 управляющий выход

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.05.2019 11:46:32]
 Добрый день
У нас стоит для оповещения систему TOA VX2000
Для реализации требований о контроле линий оповещения, хотим использовать управляющие выходы системы (включаются при проблемах в системе оповещения) для выдачи сигнала о неисправности в АУПС, но согласно документации TOA, на выходе выдается 30В, ток <5ма, не знаю уж по какой логике производителя такие параметры, но так оно и есть - никакое реле на этом напряжении и токе не работает , не говоря уж об ук-вк (24В) - трещат, но не включаются
Подскажите, может есть какой то вариант задействовать этот выход или может кто то знает какие то секреты ТОА, чего не знаю я. Техподдержка ТОА по моему вопросу мне ответа так и не дала.
Спасибо


[13.05.2019 12:56:35]
 1. Это не выходное напряжение, а выходы "открытый коллектор", к ним напрямую без питания реле нельзя подключать.
2. У них токоограничение вроде не 5мА, а 20мА.
3. Они не предназначены для подключения стороннего оборудования, а для своих же блоков TOA предназначены.
4. Сама система при неисправности линий оповещения мигает и пищит - ставите её на пожарном посту и больше никуда ничего передавать не надо - она сама писком оповестит дежурного о неисправности.

Можно конечно к этим выходам спаять схемку для получения сигнала "неисправность", совместимого с ППКОП, но это уже самодеятельность Ивашек из Дворца пионеров ...


[13.05.2019 13:08:38]
 1. ну это я уже понял, только вопрос , как это сделать
2. да нет, в документации так написано "<5ма", если бы было 20 ма , можно было бы реле на 10ма поставить, но оно не тянет
3. странно, в документации написано следующее по этим выходам - "Позволяют VX-2000 управлять внешним оборудованием." и далее пишется про возможность подключения пожарного оборудования
4. Мы не можем поставить ничего на пост - система вся стоит в серверной, и кстати, никакого писка нет, она просто красные лампочки включает на себе


[13.05.2019 16:39:30]
 Вроде в документации 20мА - как раз на УК-ВК хватило бы ...
На странице 4-4 документации: http://www.n-el.ru/documentation/toa...


[13.05.2019 17:38:26]
 30В и 5мА это не выходные параметры, это коммутационная способность выходов.
Т.е. можете повесить эти выходы на соответствующие входы АУПС. При этом контрольный ток входа АУПС не должен превышать 5 мА.
Более того, для этих выходов можно организовать гальваническую развязку для подключаемого оборудования (внутри нужно перерезать какие-то перемычки).
Позвоните в "АВС электроникс", спросите Александра Капшу. Он даст любые консультации по ТОА.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оповещение TOA VX2000 управляющий выход      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.