Применение оборудования с 0ExiaIICT6 и 1ExmIIT6

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2019 12:41:19]
 Здравствуйте, сейчас проектирую склад взрывозащитным оборудованием и не пойму на основании чего мне выбирать оборудование с конкретной степенью защиты есть оборудование с 0ExiaIICT6 и 1ExmIIT6. У каждого в сертификате написано, что его можно применять во взрывопожароопасных помещениях


[22.04.2019 13:18:50]
 Читайте ПУЭ главу 7.3
Защита 0ExiaIICT6 по первой цифре ("особовзрывобезопасное электрооборудование") более крутая, чем 1ExmIIT6 ("взрывобезопасное электрооборудование"), по типу защиты вторая предъявляет более высокие требования к прокладке кабелей (защита герметизацией), но зачастую обе степени избыточны. Нужно смотреть Класс взрывоопасной зоны Вашего склада, что бы решать что по минимуму Вам нужно.


[22.04.2019 14:09:10]
 Класс взрывоопасной зоны ВI-a. То есть с точки зрения нормирования может пройти и то, и то оборудование?


[22.04.2019 14:09:40]
 ПУЭ в части взрывозащищённого оборудования уже морально устарел. Необходимо руководствоваться ТР ТС 012/2011 и стандартами из перечней к этому ТР.
Ещё вот тут много полезной информации по этой теме:
http://exd.ru/index.php?id=2618


[22.04.2019 14:32:20]
 yannay®

Подходит и то и другое и любое даже начинающееся с цифры "2". Если делаете АПС, то удобнее использовать искробезопасные цепи, а не герметизацию, то есть с маркировкой "Exia" или "Exib".
Или Вы там освещение делаете?


[22.04.2019 15:54:42]
 с 25.06.2019 начинает действовать СП 423.1325800.2018


[22.04.2019 18:57:23]
 Обычно достаточна оболочка exd.
ia-искрлбезопасная цепь подразумевает свой набор оборудования.


[23.04.2019 13:17:17]
 Вид взрывозащиты обязан указать технолог.
Требуйте эти данные от заказчика.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Применение оборудования с 0ExiaIICT6 и 1ExmIIT6      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.