Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Способы прокладки ПС и СОУЭ в детских садах?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.04.2019 7:12:31]
 Доброго времени суток.
Подскажите есть ли требования касаемые способа прокладки шлейфов и линий оповещения для детских садов?


[19.04.2019 9:18:50]
 ОКЛ в помощь. Провода FRHF. Вроде ничего не забыл.


[19.04.2019 9:31:25]
 ***Провода FRHF
FRLSLTx же


[22.04.2019 4:55:34]
 Вопрос был про способ прокладки кабельной линии(скрытый или открытый), а не чем прокладывать.


[22.04.2019 6:58:24]
 СП 6.13130.2013
4.6. Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые замоноличено, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалам
4.14. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

это общие требования. плюс посмотрите в ПУЭ


[22.04.2019 7:21:49]
 Вопрос был про шлейфы и линии оповещения.. но никак не про ОКЛ.


[22.04.2019 8:04:05]
 Шлейф пожарной сигнализации — линия связи между пожарным приёмно-контрольным прибором, пожарными извещателями и другими устройствами в этой линии. Физически шлейф может быть выполнен электрическими кабелями и проводами, оптико-волоконной линией, по радиоканалу и т. д. Две основные функции шлейфа: приём (передача) информации от пожарных извещателей и подача питания на извещатели


[22.04.2019 8:34:31]
 уважаемый 9254474 ®, вы рассуждаете как в том анекдоте, это не чай! это заварка!


[22.04.2019 9:54:59]
 СП 5.13130.2009 Вот еще для сведения.
13.15.13. Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса К0 или пожаростойкими проводами и кабелями.
13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 01.06.2011 N 274)
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.
13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 01.06.2011 N 274)
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.


[22.04.2019 21:37:56]
 Ахинею не пишите. Вас люди читают.


[23.04.2019 5:01:20]
 Уважаемый 9254474 ®, вопрос звучал "...
Подскажите есть ли требования косаемые способа прокладки шлейфов и линий оповещения для детских садов?" Ответ: Нет, я не встречал. Есть общие требования прокладки шлейфов,линий оповещения и пожарной автоматики регламентированные СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2013, ГОСТ 31565-2012 и ПУЭ. Как прокладывать я описал выше из НПА.
Если хотите подсказать еще что-то, где можно посмотреть способы прокладки шлейфов и линий оповещения для детских садов, подскажите и просветите. Критикуете предлагайте. (цитаты 9254474 ®: Вопрос был про шлейфы и линии оповещения.. но никак не про ОКЛ. Для Вас ответ что ОКЛ- Огнестойкие кабельные линии. Что такое Шлейф пожарной сигнализации — линия связи между пожарным приёмно-контрольным прибором, пожарными извещателями и другими устройствами в этой линии. Физически шлейф может быть выполнен электрическими кабелями и проводами, оптико-волоконной линией, по радиоканалу и т. д. Две основные функции шлейфа: приём (передача) информации от пожарных извещателей и подача питания на извещатели). А теперь почесав затылок можно сделать вывод, что представляет собой шлей пожарной сигнализации о котором идет речь, а о том что они должны быть не поддерживающие горение (НГ) маркировку можете посмотреть в ГОСТ 31565-2012 таблица 2 для каких видов класса функциональной пожарной опасности зданий применяются почитайте на досуге).


[23.04.2019 8:52:15]
 9254474 ® [22.04.2019 21:37:56] Ахинею не пишите. Вас люди читают.

Я так понимаю, что вы прокладываете шлейфы и линии оповещения не в ОКЛ. Как на это смотрит экспертиза и принимающие органы?


[15.05.2019 11:38:39]
 Нормально смотрят. Вы когда ОКЛ соединяете датчики между собой ,не забывайте, что датчик должен быть частью ОКЛ тогда. И испытываться соотвественно.


[15.05.2019 15:43:35]
 с фига ли... извещатель не входит в состав ОКЛ..
Вы забываете где живете, тут нельзя логику подтягивать, тут надо исполнять что написано..


[15.05.2019 15:59:38]
 Ранее обсуждали
1. Согласно ПУЭ, "Электроустановка - совокупность машин, линий и вспом. оборудования, предназначенных для производства, распределения электроэнергии и преобразования ее в другой вид энергии". ППА не предназначена для "производства, преобразования и т.д. электроэнергии", поэтому статья 82 ФЗ 123 к ним применятся не должна.
При разработке док-и по выводу в сигнализационные дублирующих сигналов о срабатывании ППА необходимо руководствоваться ст. 83 ФЗ 123 "Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации". В данной статье нет требований к прокладке кабелей системы ППА с помощью огнестойких линий.
2. по 13.15.8 СП 5.12130 с изм.1 "для подключения шлейфов пожарной сигнализации могут использоваться соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями ...". Данное требование реализовано и используется для вывода сигналов о срабатывании ППА в рабочих документациях для корпусов, в которых существуют комплексные сети связи.
3. При выборе типа кабеля и способа прокладки шлейфов сигнализации до существующих телефонных распределительных коробок в технических решениях РД учитываются требования п. 13.15.3 и 13.15.7 СП 5.12130 с изм.1.
4. Пункт 13.15.3 отсылает нас к требованиям ГОСТ 31565, ГОСТ Р 53325 и ПУЭ. Согласно ГОСТ 31565 и Табл. 2 в комплектах марки ПС выбраны типы кабелей "-нг(А)-FRLS 180".
По п. 13.15.7 СП 5.13130 пожаростойкость кабелей должна быть не менее времени выполнения задачи передачи сигнала на пождепо. Время выполнения задачи передачи сигнала согласно ГОСТ Р 53325-2012 должно составлять не более 20 секунд.
Время эвакуации людей при пожаре из зон наших корпусов составляет 60сек.и 45 сек.
Кабель с маркировкой FRLS 180 способен сохранять работоспособность 180 мин.Данные задачи кабель выполнит однозначно.
Способы прокладки шлейфов сигнализации для передачи дублирующих сигналов выбраны согласно требований пунктов 7.4.36...7.4.39 ПУЭ для пожароопасных зон и помещений класса П-IIа и невзрыво-пожароопасных.
5. В документе СП 6.13130 "Электрооборудование" под электрооборудованием принимается "совокупность электротехнических устройств, предназначенных для функционирования систем противопожарной защиты", а под электротехническими устройствами согласно ГОСТ 18311-80 понимается "совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий... предназначаемая для выполнения определенной функции по производству или преобразованию... электроэнергии".
Средства и шлейфы пожарной сигнализации на основании вышеуказанных определений не попадают под СП6.13130.
Документ СП 6.13130.- применяется при разработке электротехнической части рабочей документации марок ЭМ, ЭО и т.п.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Способы прокладки ПС и СОУЭ в детских садах?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.