Уклон трубопроводов в системе АУПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ForLife ®

[27.03.2019 10:20:56]
 Здравствуйте ув.специалисты. Возник небольшой спор с руководителем монтажной фирмы касаемо уклона питающих и распределительных трубопроводов АУПТ в сторону узла управления или спускных устройств. Есть торговый центр допустим 4 этажный, установлено АУПТ и применены пластиковые трубы. В нескольких местах пластиковые трубы проходят волнообразно, где то с уклоном не в сторону узла управления, имеются обходы ригелей и балок. Вот, к примеру провели испытания вскрыв спринклер, все нормально, пошла вода и т.д. Следовательно после сливаем воду для последующего заполнения. Вопрос в следующем: монтажная организация утверждает что при сливе создается вакуум и вся вода из систему сливается, нигде ничего не остается. Может ли быть такое? Я лично думаю что вода остается в местах обхода балок,уклонов. Но ходить и резать трубы и проверять тоже не серьезно)). Может кто-то в практике встречался с такой ситуацией.


[27.03.2019 10:27:22]
 простите за выражение, но монтажная организация пытается вас поиметь в самой грубой форме.
Ссылайтесь на СП 5, там уклоны прописаны.


[27.03.2019 10:37:00]
 Вот вам рисунок, покажите его монтажникам и спросите, каким таким вакуумом они собрались доставать воду из подобного участка.
https://yadi.sk/i/29keLz4M8ubH9Q


[27.03.2019 10:37:36]
 В местах обхода балок должны быть дренажные краны

СП 5.13130.2009
5.7.16 При наличии в системе трубопроводов участков, из которых ОТВ не может удаляться самостоятельно (например, обходы потолочных балок и т.п.), каждый из таких участков должен быть оборудован дренажным краном:
- DN 25 - для труб номинальным диаметром менее DN 50;
- DN 50 - для труб с номинальным диаметром DN 50 и более.


[27.03.2019 10:49:17]
 и я того же мнения друзья!


[15.06.2019 13:24:12]
 Добрый день! Мы тоже сталкивались с такой ситуацией, когда на обводных линиях строительных ригелей, при установки пожаротушения пластиковой трубой, встал вопрос об установки дренажных кранов, ссылаясь на Пункт СП 513130 В системах трубопровода участки, из которых ОТВ не может удаляться самостоятельно, каждый из таких участков необходимо оборудовать дренажными кранами. Поговорив по телефону с работником ФГБУ ВНИИПО МЧС России, получили разъяснение, что дренажные краны устанавливаются для антикоррозионных мероприятий в процессе обслуживания и что производителю противопожарной продукции необходимо дать разъяснение подвергается их труба коррозии или нет.


[15.06.2019 17:49:32]
 Combat [15.06.2019 13:24:12] Дренажные клапаны на несливаемых участках связаны не с проблемами коррозии,а с необходимостью избегать замерзания в воздухозаполненных системах при отключении зимой и возможностью проведения ремонтных работ на собственно несливаемых участках. В NFPA-13 п.16.10 нет исключения для установки дренажных клапанов при применении пластмассовых труб.
При применении стальных труб любой цикл заполнение/опорожнение добавляет коррозию на внутренней поверхности труб, в т.ч. оцинкованных.Вне зависимости от наличия несливаемых участков. Об этом очень подробно написано в стандарте FM Global
FMDS0201 CORROSION IN AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS


[16.06.2019 12:17:25]
 BTS ® [15.06.2019 17:49:32] воздухозаполненной системе этот вопрос не встал бы. И в этом вопросе у нас такое же мнение. Но систему,которую мы обсуждаем является водозаполненной и сотрудник ВНИИПО наши домыслы в этой ситуации подтвердил, так как мы считаем абсурдным ставить дренажные краны на распределительных ветка на которых смонтированы два три оросителя


[16.06.2019 13:00:08]
 Так же получили ответ от производителя что краны ставить нет необходимости в спринклерных системах используя их продукцию и поэтому этого пункта нет в их СТО


[17.06.2019 13:49:32]
 BTS ®
Цитата
В NFPA-13 п.16.10 нет исключения для установки дренажных клапанов при применении пластмассовых труб.
--Конец цитаты------
Там дальше есть исключение для водозаполненных систем:
16.10.5.2.4 Tie-in drains shall not be required on wet pipe systems and preaction systems protecting nonfreezing environments.


[17.06.2019 15:59:54]
 Sdn ® [17.06.2019 13:49:32]
Сначала был озадачен: Пункты 16.10.5.2.1-16.10.5.2.3 как раз описывают, как нужно делать то, что 16.10.5.2.4 вроде как отменяет.
Но оказалось, что дело в терминологической тонкости, которой нет ни в терминах стандарта 13, ни в словарях. Но в сети определение для " Tie-in drain" нашлось.

https://dps.mn.gov/divisions/sfm/pro...


[18.06.2019 18:52:30]
 BTS ®
Да, согласен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Уклон трубопроводов в системе АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.