 Коллеги, доброго дня!
Вопрос.
Новое строительство, производится нанесение по разработанной РД огнезащиты на металлические конструкции.
Лаборатория подрядчика (аккредитованная) - дает протоколы замеров толщин по аналогии с лакокрасочными покрытиями.
Это немного смущает.
Требуется ли на результат оформлять какие-либо специальные протоколы, с привлечением специализированной испытательной пожарной лаборатории? И с заключением на соответствие конструкций определенной проектной огнестойкости?
Спасибо


[18.03.2019 14:20:05]
 ........И с заключением на соответствие конструкций определенной проектной огнестойкости?

Это сделать невозможно в пределах строящегося объекта,думаю это натурные огневые испытания.

Протоколы оформлять необходимо для всех этапов жизненного цикла строения и повторной проверки огнезащиты.

Может меня поправят специалисты данных лабораторий.


[18.03.2019 15:53:38]
 Если коротко испытания должны подтвердить толщину покрытия предусмотренную проектом.


[20.03.2019 18:47:00]
 "Если коротко испытания должны подтвердить толщину покрытия предусмотренную проектом."

Не догоняю.
Испытания - в моем случае, Лаборатория дает протокол подтверждения толщины покрытия. Т.е. измеряют толщины нанесенных слоев. ОЗ покрытие - и далее финишное покрытие.
На все это протоколы по толщинам будут.
Испытания - проводятся натурные на образцах для согласования выбора огнезащитного состава.
Сейчас же да - новое строительство, стройка идет. На металлоконструкции последовательно наносят сначала огнезащиту, далее - финишную окраску. Лаборатория дает подтверждения толщин проектным.
Мой вопрос - достаточно ли этих протоколов лаборатории для последующих действий? В РД есть указания - "после выполнения ОЗ обработки заказчик направляет уведомление в Госпожнадзор или в спец.пож.лабораторию.
представитель одной из организаций выезжает на объект и после проверки по ГОСТ Р 53295-2009 качества ОЗ - ставит резолюции на актах приема-cдачи работ"
И соответственно - не требуется ли для получения такой резолюции - привлечение все-таки специализированной Испытательной пожарной лаборатории непосредственно в ходе выполнения работ по нанесению ОЗ?
Спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Протоколы лаборатории на огнезащитное покрытие металлоконструкций      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.