Ацетон. Максимальное давление взрыва

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2019 16:44:07]
 Уважаемые коллеги, если кто сталкивался, подскажите откуда взять данные по максимальному давлению взрыва для ацетона (для расчета избыточного давления взрыва)
- справочник Баратова - 572кПа
- ГОСТ 2768-84 Ацетон.Технические условия - 875кПа
Интересует почему такая разница в значениях


[11.03.2019 18:23:35]
 А. Я. Корольченко, Д. А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х частях. 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Асс. «Пожнаука», 2004. - Ч.1. - 713 с. Ч.2. – 774 с.
В 1 части на странице 203: Ацетон. Максимальное давление взрыва 570 кПа.


[11.03.2019 22:59:07]
 - справочник Баратова - 572кПа
- ГОСТ 2768-84 Ацетон.Технические условия - 875кПа
Интересует почему такая разница в значениях=rookie ®
Гост распространяется на технический ацетон. Кроме того не ясно о каком взрыве идёт речь в ГОСТе, может при взрыве с перекисью водорода? Верить надо первоисточнику -572 кПа.


"При контакте с перекисью натрия или хромовым ангидридом ацетон загорается со взрывом. Минимальная взрывоопасная объемная доля кислорода при разбавлении ацетоновоздушных смесей: углекислым газом - 14,9%, азотом - 11,9%. Максимальное давление взрыва - 875 кПа."==ГОСТ


[12.03.2019 11:30:33]
 Спасибо, меня тоже смутила формулировка в ГОСТе
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Ацетон. Максимальное давление взрыва      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.