[11.03.2019 13:12:54]
 Добрый день. При повторном расчёте пожарного риска были предусмотрены противопожарные двери( взамен обычных), в результате чего риск стал соответствовать нормам.

Инспектор говорит где в методике указано, что противопожарные двери как то влияют на время распространения ОФП. В методике учтены только открытый проём либо закрытый проём иного нет.

Может кто то подскажет, чего ответить инспектору?


[11.03.2019 14:32:25]
 21. В случае, если расчетная величина индивидуального пожарного риска превышает нормативное значение, в здании следует предусмотреть дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на снижение величины пожарного риска.

К числу противопожарных мероприятий, направленных на снижение величины пожарного риска, относятся:

применение дополнительных объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара;

Чем не ответ?


[12.03.2019 8:52:49]
 При сценарии пожара двери очага пожара можно держать открытыми, а все остальные можно держать закрытыми. И если касается остальных дверей, то установка противопожарных дверей как повлияет на время ОФП? Что обычные двери что противопожарные. В расчётах просто берётся коэффициент или двери открыты или они закрыты.Думаю как то так. Если Вы установили противопожарную дверь например выхода из коридора на лестничную клетку, то инспектор прав, материал исполнения данной двери при расчёте риска не имеет значение.

Ну как то так....может быть есть другие мнения.
амик

[13.03.2019 9:31:04]
 А для чего тогда ставить противопожарные двери в категорируемых помещениях, если все равно нужно держать их открытыми при расчете? по моему мнению, пп дверь является доп.мероприятием, которое сдерживает ОФП. за это время как раз и можно безопасно эвакуироваться.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Дополнительные противопожарные мероприятия при расчёте риска      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.