Приемка С2000-аспт и КПБ тушение

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[14.02.2019 9:30:37]
 Здравствуйте товарищи, нужны ваши советы. Организация хочет взять на обслуживание объект с пожаротушением, но так как никто с ним не сталкивался в полном объеме, то думается как бы не хлебнуть проблем. Я имею не большой опыт в работе с аспт и кпб именно в тушение, но возникли вопросы. На объекте стоят мпп гарант 12, подключенные к кпб и она соответственно к аспт. Хочу при приёмке проверить линии на мпп, исправны ли они и правильно ли подключены, как можно проверить их тестером и какие должны быть показатели. Также вопрос по МПН, он должен быть расположен на конце линии, если он расположен в кпб, то чему это грозит и если на конце линии какие показатели будет выдавать тестер. Также хотелось бы узнать о возможности ещё каких подводных камней.


[14.02.2019 9:45:22]
 >>то чему это грозит и если на конце линии какие показатели будет выдавать тестер.<<

Если вы тестером решили проверить линию до МПП, то тестер, точнее МПП выдаст "Ба-Бах!". Значит линия исправна:).

МПН и МПП можно подключить двумя вариантами: с контролем цепи пиропатрона и без оного. Если подключено с контролем цепи пиропатрона, то может МПН стоять и в КПБ. А если без - непосредственно у МПП надо ставить МПН.


[14.02.2019 10:04:43]
 >>>Также вопрос по МПН, он должен быть расположен на конце линии, если он расположен в кпб, то чему это грозит

У вас нет контроля линий значит. При неисправности на линии, вы об этом не узнаете. Технически эта схема работоспособна, однако проектные решения нарушены.

Далее. Если хотите проверить как вообще работает установка. Берете лампочки автомобильные на 24В, либо светодиоды с добавочным резистором. Подключаете их вместо МПП, на конце линии (а не на КПБ). Делаете сработку двух датчиков. Если лампочки начали поочередно загораться - АУПТ рабочая.



[14.02.2019 10:49:10]
 Получается проверить линию мпп получится только подключая вместо них лампочки? А как узнать исправны мпп или нет?


[14.02.2019 11:40:45]
 Получается проверить линию мпп получится только подключая вместо них лампочки? Любое устройство которое питается от 24В и это можно
определить. Лампочки самый показательный метод.Можете тестером проверить, но от одного модуля до другого не добежите.
А как узнать исправны мпп или нет? В паспортах на модули должна быть такая информация. Сопротивление пиропатрона померьте, отсутствие механических повреждений и т.д.


[14.02.2019 12:37:47]
 Спасибо за информацию


[18.02.2019 9:09:08]
 из паспорта ТРВ Ураган Сибирского Проекта
5.1.3 Проверить целостность цепи электроактиватора безопасным током
Безопасный ток проверки цепи электроактиватора, не более 0,028 А

http://npksp.ru/upload/Паспорт%20и%2...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 