Помещение компрессорной? Категория В4?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.02.2019 0:33:58]
 Помещение воздуходувки (электродвигатель+компрессор+масляная система смазки)?

Система смазки - бак объемом 185 литров. Поддонов нет.
Высота помещения 6м
Площадь помещения 42 м.кв.
Категория В3? Класс зоны ПI Все верно?


[11.02.2019 7:56:16]
 да
В3, П-I


[11.02.2019 8:08:48]
 Лучше пересчитать.
У вас примерно 185*41,87/42=184 Мдж*м2. Может и В4 выйдет.
П1 - да


[11.02.2019 8:56:29]
 П-I только в ограниченной зоне


[11.02.2019 9:32:38]
 // DVolg 174 ® Может и В4 выйдет.
Для В4 площадь участка пожарной нагрузки должна быть не более 10 м.кв.


[11.02.2019 10:59:21]
 Как оно интересно получается?
А если бы был поддон, для сбора масла в случае аварии и разрушении емкости, метров так в 2 кв. площадью. До категория В1 дотянул бы?


[11.02.2019 11:05:44]
 нет. Делите на 10 все равно


[11.02.2019 11:16:20]
 Ну не В1, может быть, но ПН увеличиться точно.


[11.02.2019 11:22:53]
 ?


[11.02.2019 11:28:18]
 каким образом у вас увеличится нагрузка?


[11.02.2019 11:34:58]
 *** У вас примерно 185*41,87/42=184 Мдж*м2. Может и В4 выйдет.

тут привели в знаменатель всю площадь? это не верно?


[11.02.2019 11:40:56]
 Делите на 10, если площадь нагрузки меньше. Если больше-на площадь нагрузки, но в этом случае В4 не может быть (В4 при площади не более 10 м2). В общем случае маслосборник может иногда УМЕНЬШИТЬ категорию (уменьшив площадь розлива), но не увеличить


[11.02.2019 11:43:28]
 Ок. Спасибо.


[12.02.2019 22:09:11]
 Не забывайте про эти пункты:
СП 7
6.6 Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов по взрывопожарной и пожар-ной опасности следует относить:
а) к категории помещений, которые они обслуживают, если в них раз-мещается оборудование систем общеобменной вентиляции производственных зданий;
б) к категории Д, если в них размещаются вентиляторы, воздуходувки и компрессоры, подающие наружный воздух в эжекторы, расположенные вне этих помещений;
в) к категории помещений, из которых забирается воздух вентилятора-ми, воздуходувками и компрессорами для подачи в эжекторы;
г) к категории А или Б, если в них размещается оборудование систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси от технологического обо-рудования.
Помещения для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных пылевоздушных смесей с пылеуловителями мокрой очистки, размещенными перед вентиляторами, допускается при обосновании относить к помещениям категории Д;
д) к категории Д, если в них размещается оборудование вытяжных сис-тем общеобменной вентиляции жилых, общественных и административно-бытовых помещений.
Помещения для оборудования вытяжных систем, обслуживающих не-сколько помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, следует относить к более опасной категории.
6.7 Помещения для вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:
а) к категории В1, если в них размещены установки (фильтры и др.) с маслом вместимостью 75 л и более в одной из установок;
б) к категориям В1, В2, В3, В4 или Г, если система работает с рецирку-ляцией воздуха из помещений соответственно категорий В1, В2, В3, В4 или Г, кроме случаев забора воздуха из помещений, где не выделяются горючие газы и пыль или для очистки воздуха от пыли применяются пенные или мок-рые пылеуловители;
в) к категориям В1, В2, В3, В4, если в помещении для вентиляционного оборудования размещаются вытяжные установки, обслуживающие помеще-ния соответственно категорий В1, В2, В3, В4;
г) к категории помещений, теплота удаляемого воздуха из которых ис-пользуется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, размещаемых в поме-щении для оборудования приточных систем;
д) к категории Г, если в обслуживаемых системами помещениях разме-щено теплогенерирующее оборудование на газовом топливе;
е) к категории Д – в остальных случаях.
Помещения для оборудования приточных систем с рециркуляцией, об-служивающих несколько помещений различных категорий по взрывоопасной и пожарной опасности, следует относить к более опасной категории.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помещение компрессорной? Категория В4?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.