ИПР в дымовом двухпороговом шлейфе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2019 11:19:58]
 Добрый день!
ОПС на Болиде.
Можно ли в дымовой двухпороговый шлейф установить ИПР?


[02.02.2019 11:43:00]
 Что такое дымовой шлейф? Первый раз слышу.


[02.02.2019 11:55:21]
 На Сигнал-10 первый шлейф для дымовых пожарных извещателей


[02.02.2019 15:05:04]
 Можно. Сопротивление подобрать что-бы сразу выдавал Пожар-2.


[02.02.2019 15:27:29]
 А как подобрать, есть пример?


[02.02.2019 16:32:48]
 https://bolid.ru/files/373/566/signa...
стр 67.
R доб. 0-512 ом.


[02.02.2019 16:41:27]
 ***R доб. 0-512 ом.
Если применять ИПР-Кск, я ставил 1,0 кОм.
Другие надо пробовать.


[02.02.2019 19:16:59]
 Наверно нужно читать 18 страницу при каком R gj;fh


[02.02.2019 19:20:28]
 У ИПР то же есть внутреннее сопротивление :)


[02.02.2019 19:20:41]
 ИПР какой у вас? Если сухие контакты ставьте 1,0 кОм и не думайте. Проверено на практике.


[02.02.2019 19:30:57]
 ИПР-3М, в инструкции написано, что вообще без R


[02.02.2019 20:19:00]
 можно и без R но зачем нагружать шлейф. если дымовиков мало то не существенно.


[02.02.2019 20:42:55]
 При "Пожар2" Rшлейфа должно быть 0,15-1,56кОм, при оконечном 4,7кОм


[02.02.2019 21:39:13]
 Так и считайте по формуле параллельного соединения сопротивлений.


[02.02.2019 21:40:24]
 Проще попробовать с конкретным ИПР-ом, чем писать десяток постов.


[03.02.2019 11:54:07]
 А есть пример расчета?


[04.02.2019 8:22:20]
 057®
Конкретную модель ИПР-а назовите.
Встречаются такие комбинации ППКОП и ИПР, что либо "внимание" вместо пожара выдаёт (тут ничего не сделаешь) либо сразу "неисправность" - тут дополнительный резистор нужен.


[04.02.2019 10:57:06]
 ***А есть пример расчета?
Чего ИПР? Или сопротивлений?
ИПР никогда , никто не рассчитывал, а формула сопротивления всем известна https://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%...


[04.02.2019 11:37:38]
 
Цитата 057 03.02.2019 11:54:07
А есть пример расчета?
--Конец цитаты------
Пример есть, но нужны параметры прибора:
Анализ параметров шлейфа двухпорогового ППКП. Часть 2.
https://algoritm.org/arch/10_6/10_6_...


[04.02.2019 12:53:40]
 ППКП: Сигнал-10, тип шлейфа: 1 дымовой двухпороговый
ИПР: ИПР 513-3М


[04.02.2019 16:02:40]
 В конце РЭ на Сигнал-10 в приложении Г сказано "Rд = 510 Ом для ... ИПР 513-3;"
Так и ставьте добавочный резюк на 510 Ом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ИПР в дымовом двухпороговом шлейфе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.