Огнестойкая кабельная линия для соц.объектов (детсады)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.12.2018 15:15:08]
 Добрый день, подскажите ОКЛ, предполагающую использование силовых кабельных линий (например, ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4/6/10), время работоспособности 120 минут. Гугл не помог(


[28.12.2018 15:30:33]
 Спецкаблайн-Гефест
ВВГнг(А)-FRLSLTx от 1,5 до 16 квадратов

но надо смотреть внешний диаметр кабеля ибо там только два вида кабель канала 15х15 и 25х20


[28.12.2018 15:33:39]
 наврал, там 60 минут только...
есть еще один кабель на 100 минут у них, посмотрите сертификат.


[28.12.2018 15:35:01]
 КунРС Пнг(А)-FRHF


[28.12.2018 15:40:42]
 Ув. Kazakru ® спецкаблайн 60 мин. максимум(( я к ним уже обращался


[28.12.2018 17:59:21]
 максимум на 90 минут найдете ОКЛ. как вариант- "техстронг" на 240 минут. Но это не совсем ОКЛ (http://tehstrong.ru/firestop_kk)


[02.01.2019 23:26:31]
 Автор, вы не могли бы ответить на 2 вопроса.
1. Что это за детский сад с временем эвакуации 2 часа?
2. Что такое огнестойкая кабельная линия. Приведите определение этого термина из ГОСТ, свода правил или Федерального Закона?


[05.01.2019 18:02:34]
 ОКЛ это когда набор продаётся в 2 раза дороже, чем купить всё тоже самое отдельно. Это якобы сертифицированный комплект. Только сертификация его добровольная. Но звучит красиво, слух радует а кошелёк не очень.


[05.01.2019 19:36:34]
 ***слух радует а кошелёк не очень.
И самое главное-зачем ее ставить вообще? Кого нужно оповещать 2 часа в детском саду в условиях пожара?


[09.01.2019 15:49:18]
 Отвечу сразу всем интересующимся, так как вопросы похожие:
Никто "эвакуировать" и "оповещать" 2 часа не собирался. Мой вопрос это своеобразное продолжение тем
http://www.0-1.ru/discuss/?id=38344
http://www.0-1.ru/discuss/?id=36564

В отличие от авторов вышеуказанных тем, к которым замечание выставляли инспектора при сдаче, мне, а, точнее, сотруднику, разрабатывающему раздел ЭО, такое замечание выставили уже в экспертизе, основываясь на СП6.13130.2013

"4.8. Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону."

Эксперт ГосЭкспертизы упорно просит внести в проект фразы, указывающие время работы кабельных линий для каждой из указанных в данном пункте систем в условиях пожара. Т.е. если в СП5.13130.2009 написано про время работы систем пожарной автоматики в тревожном режиме 1 час, то и ОКЛ тоже должна "жить" час. И всё бы хорошо с остальными системами, но вот есть ГОСТ/норма на лифты для транспортировки пож.подразделений и там фигурирует цифра 120 минут.
П.С. с пожаротушением и 180 минутами нам повезло, в данном объекте его нет.
---
Ув. ElectroLamp ®
Я читал ваши комментарии в вышеуказанных темах, и, да, на текущем этапе мы [с сотрудниками] пытаемся "играть" с экспертом в философов, занимаясь софистикой, параллельно листая форумы в поисках других решений. К сожалению, на данный момент банальное замечание "кабельные трассы не соотвествуют СП6.13130.2009..." нам грозит скорее "отрицательным заключением", чем какими-то бюрократическими отношениями с экспертизой о неправомерности выданных замечаний.


[09.01.2019 15:58:18]
 """отруднику, разрабатывающему раздел ЭО"""
поручают предусмотреть """на лифты для транспортировки пож.подразделений"""?
Интересная логика...


[09.01.2019 15:59:55]
 и еще вопрос - откуда в садике ЛИФТЫ?


[09.01.2019 16:02:11]
 _Grey_ ®

Мое мнение такое: в нормативах ясно прописано, что огнестойкость линии обеспечивается способами прокладки. А не всякими ОКЛ-химерами. Поэтому смотрите способы испытания кабеля, а именно то, как он был закреплен, что смогу выдержать заявленные производителем 180 минут. И крепите свою линию так же.

У меня бо-о-ольшие подозрения, что для ваших целей вполне подойдет проволочный, либо перфорированный лоток. Т.е. основная цель крепежа будет достигнута. Кабель все время воздействия пламени будет сохранять свою геометрию, т.е. не будет провисов, обвалов крепежа и так далее. Огнестойкость любого металлического лотка обеспечивается температурой плавления металла, из которого изготовлены его элементы. Т.е. берете стальной лоток, стальные шпильки и стальные (не латунные!) цанги. У стальных элементов температура плавления ~1400°C, температура горения древесины и ПВХ не превышает 1000°С.

Все.


[09.01.2019 16:08:59]
 ОКЛ-терминатор. Пока не расплавят в реакторе держит форму, постоянно собираясь в нужную фигуру
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Огнестойкая кабельная линия для соц.объектов (детсады)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.