9-этажный жилой дом: FRLS или FRHF?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.11.2018 16:24:09]
 Сдается новостройка 9 этажей. В доме несколько подъездов (4 или 5). В доме более 200 квартир. АПС сделана в виде 3 тепловых извещателей в каждой квартире. Насколько это правильно, ведь СП5 предписывают не менее 2 на каждое помещение. И почему именно тепловые? Да и является ли жилой дом 9 этажей объектом с массовым пребыванием людей? Кабели везде FRLS. Разве не должны быть FRHF?


[28.11.2018 16:53:07]
 все правильно - 3 извещателя в прихожей (желательно все же дымовые, для запуска ДУ), и по автономному ИПу в каждое помещение (кроме с/у).


[28.11.2018 16:53:36]
 кабель тоже Ок


[28.11.2018 17:08:41]
 Уже в 9-этажном доме ДУ пошло. Ну дела!
Согласно п.7 правил противопожарного режима жилые здания не отнесены к объектам с массовым пребыванием людей


[28.11.2018 17:18:31]
 так ДУ делается не в зависимости от кол-ва этажей, а в зависимости от высоты, и 8 этажка с высокими потолками и высоким цоколем может под ДУ попасть


[28.11.2018 17:19:15]
 Согласен. Неужели потолки под 6 метров


[28.11.2018 17:20:51]
 сп7.п.7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых...зданий высотой более 28 м;


[28.11.2018 17:22:02]
 например 4м + высокий цоколь


[28.11.2018 17:28:08]
 Цоколь разве за этаж не считается? Уже десятиэтажный жилой дом


[28.11.2018 17:51:03]
 подвал, цоколь, 1 этаж, 2 этаж....чердак


[28.11.2018 18:10:17]
 Приложение А, п.6.2 Жилые здания высотой более 28 м 2) - АУПС не зависимо от площади
2) Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления.


[28.11.2018 18:10:39]
 Приложение А, п.6.2 Жилые здания высотой более 28 м 2) - АУПС не зависимо от площади
2) Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления.


[28.11.2018 20:22:39]
 Так понимаю, что СП5 к жилым домам не имеет никакого отношения?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: 9-этажный жилой дом: FRLS или FRHF?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.