Способ крепления кабелей во взрывоопасном помещении

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.10.2018 16:47:15]
 В здании есть несколько взрывоопасных помещений. Кабели АПС в обычных помещениях предусматривается вести в ПВХ-трубе, кабели СОУЭ - в металлорукаве, а кабели через взрывоопасные помещения - в водогазопроводной трубе.
Крепиться эти материалы будут к потолку (материал - гипсокартон).
Есть ли какие требования к крепежному материалу? Должен ли и он быть каким-то специальным для взрывоопасных помещений?


[23.10.2018 21:23:52]
 Кабели АПС в обычных помещениях предусматривается вести в ПВХ-трубе, кабели СОУЭ - в металлорукаве, а кабели через взрывоопасные помещения - в водогазопроводной трубе.
Какой-то у вас коллега стародревний подход.


[23.10.2018 23:43:40]
 ВГП труба, потолок, гипсокартон..
Вот что-то мне не нравится в таком сочетании.


[24.10.2018 3:55:30]
 Инструмент должен быть взрывозащищенным - а крепеж можно делать двухвалковыми скобами с "джет-плагами" или "Анкер-бабочками", соблюдать минимальное расстояние от конструкции до трубы в случае с кабелем - не требуется. Расстояние между точками крепления выбирайте исходя из веса конструкции и расчетной нагрузки на вырыв/срез "Бабочек"/"джет-плагов".


[24.10.2018 9:21:54]
 Подскажите в чем сейчас прокладывать кабеля тогда в данных помещениях? Да, уже довольно не занимался проектированием пожарной сигнализации...


[24.10.2018 11:06:20]
 Можно ли вообще все это дело вести в кабель-канале, включая взрывоопасные помещения?
Жинженёр

[25.10.2018 18:53:43]
 Можно ли вообще все это дело вести в кабель-канале, включая взрывоопасные помещения?

Если применяется вид защиты "искробезопасная цепь", то можно и в кабель-канале
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 