О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Указатели направления движения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[16.10.2018 18:28:54]
 Доброго времени суток, господа.
4 тип, требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения.
Обычно устанавливаю световой оповещатель "Выход", который горит постоянно и в режиме "тревога" переходит в мигающее состояние. Вопрос в чём. Можно ли включать стрелки в один шлейф с "Выходом", чтобы они тоже горели постоянно? Или включить в отдельный шлейф, и запрограммировать его, чтобы в нормальном состоянии стрелки были выключены, а в режиме "тревога", загорались?



[16.10.2018 23:31:47]
 ни можно, а нужно их включать в одно реле!


[17.10.2018 5:08:22]
 Abraham ® чтобы они тоже горели постоянно?

Они не должны постоянно гореть - они должны находится во включенном состоянии.

kurilshik ® ни можно, а нужно их включать в одно реле!

Как Вы собираетесь обеспечить контроль работоспособности соединительных линий если подключите все на одно реле? (СП3 п.3.4 требует контроль соединительных линии СОУЭ с речевым оповещением, а 4 тип должен иметь в своем составе речевое оповещение)

Самое сложное в этом вопросе - это понять - что из себя представляют эти "эвакуационные знаки пожарной безопасности".

По всем определениям получается, что "эвакуационные знаки пожарной безопасности" это вовсе не стрелки, а ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ:
СП3.13130.3009 2.7 эвакуационные знаки пожарной безопасности: Знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели.
ГОСТ 12.4.026-2015 3.5 план эвакуации: Знак пожарной безопасности, указывающий путь эвакуации из точки своего расположения на плане помещения, а также эвакуационные выходы, места размещения средств противопожарной защиты, медицинских средств, средств спасения и связи, правила поведения людей, порядок и последовательность их действий в условиях пожара и/или чрезвычайной ситуации.
Ни один из перечисленных в приложении К к ГОСТ 12.4.026-2015 знаков пожарной безопасности не регулирует поведение людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации.


[17.10.2018 10:33:45]
 Всех благодарю. Вопрос стоял должны ли они быть включены или нет. А контроль обеспечим.


[17.10.2018 12:49:03]
 5.1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.
В СОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения указанных эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Вывод - они должны постоянно гореть только при включенном основном рабочем освещении.