Сногсшибательный свет и звук в производственном цехе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[17.08.2018 14:59:11]
 Доброго времени суток, коллеги.
Передо мной возник вопрос проектирования звукового оповещения в производственном цеху, ну как производственном - есть токарный участок, слесарный и цех подготовки вагонов. По собственным ощущениям уровень шума там не выше 60-65 дБ, но тем не менее по СП51 определяем допустимый уровень как 80дБ, значит оповещатели должны создавать в любой точке не менее 95дБ.
И тут для меня возникает проблема - если брать максимально мощный светозвуковой оповещатель из отечественных (110дБ), то его хватит всего на 5,5м, а там только между колоннами расстояние 6,0м и цех огромный.... сумасшедшее количество получается.

Кто что использует в своих проектах, коллеги? Какие-то более мощные сирены, рупорные?
Или как-то можно уйти от этой цифры 80 дБ в цеху, ведь на самом деле их там нет... Можно ли запросить у заказчика например данные по аттестации рабочих мест и оттуда взять реальный уровень шума?


[17.08.2018 15:35:13]
 Возьмите шумомер и постойте там в напряженную смену. Почему вы считаете аксиомой использование СП51?


[20.08.2018 22:30:51]
 ***Возьмите шумомер и постойте там в напряженную смену.
Надо составить протокол реальных измерений уровней шума в течении рабочего дня, и на основании его вывести среднее значение уровня шума. Которое можно будет использовать в расчетах.
PavelSh

[21.08.2018 11:15:23]
 А вот согласно СП3 при расчетах нужно брать ДОПУСТИМЫЙ уровень шума, а не измеренный по факту, т.е табличное значение (ещё бы знать где эти таблицы найти под все случаи). Ну и зачем нам шумомер? Или опять додумываем кривые нормы?


[21.08.2018 12:28:44]
 emo ®, как насчёт рупоров, тех которые устанавливают на улицу?


[21.08.2018 13:55:40]
 Dimma, рупоры-то звуковые есть, но я не нашёл такого, чтоб выдавал 118-120дБА и одновременно имел сертификат на 123-ФЗ


[21.08.2018 15:14:11]
 emo
Используйте рупорный громкоговоритель на 30-50Вт со 100 вольтовым усилителем. Таких полно с сертификатом


[21.08.2018 15:30:05]
 Alex_Crazy
Подскажите пжл марку навскидку.
Имеете ввиду связку Пульт управления-Усилитель-рупоры, т.е по сути СОУЭ 3 типа, которое будет использоваться как 1 тип?


[21.08.2018 15:39:55]
 emo
Как вариант http://sonarpro.ru/catalog/megaphone... или http://www.escortpro.ru/catalog.php?...
Да, по сути это будет уже 3 тип, но никто не запрещает вместо речевого сообщения записать туда обычную сирену.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сногсшибательный свет и звук в производственном цехе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.