Газовое пожаротушение за подвесным потолком

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.08.2018 9:17:58]
 Тема была десять лет назад, без упоминания норм. Хотелось бы вновь поднять вопрос

Имеется некий объект, недавно построенный и запущенный. На объекте серверные на каждом этаже, с газовым пожаротушением. По проекту отделка серверных стандартная - стены в мелкодисперсной краске, потолок в штукатурке. По факту в процессе строительства какой-то начальник проходил по объекту (РЖД, там это любят) и вид ему не понравился. Теперь в каждой серверной подвесной потолок Армстронг. Дымовые извещатели перенесены на него, трубы остались сверху (потолок делался после монтажа ГПТ), под выпускными форсунками плиты п/п заменены на крупноячеистые решетки (1-4 шт, видимо сколько нашли). Требуют приведения данной тряхомундии к нормативам, убирать подвесной потолок не хотят. Я сгоряча сказал им, что данные конструкции нарушают СП 5.13130.2009, п.8.1.3, но сейчас хотел бы уточнить данный вопрос у специалистов. Как я сейчас понимаю, если будет выпуск газа одновременно в обе зоны, то параметр герметичности потолка пофиг. Но все равно, даже если весь потолок сделать из решеток, это будет считаться двумя смежными зонами и газ необходимо выводить в обе.


[14.08.2018 11:47:11]
 Технически, если потолок находится не слишком близко к насадкам, то частичной установки грильято должно хватить. Если же потолок близко, то надо обращаться к производителю с запросом о необходимой гарантированной свободной зоне вокруг насадка.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Газовое пожаротушение за подвесным потолком      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.