О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ПС в здании с тремя разными собственниками

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.08.2018 10:38:09]
 собственно есть двухэтажное отдельно стоящее здание.
у здания имеются три собственника, у всех своя сигнализация.
один из собственников задумал модернизировать свою систему.
причем его помещения находятся на разных этажах и в разных частях здания, соответственно ни о каких отдельных пожарных отсеках речи не идет и к тому же получается что кабельные линии будут проходить по помещениям других собственников.
по моему личному убеждению все это неправильно и они должны собраться и сделать одну ПС на все здание, ну или на крайний случай обьединить все системы в части оповещения.
но всем на всех плевать, никто не хочет заморачиваться, один из собственников вообще банк и их СБ открыто всех посылает.

как выйти из этой ситуации?
буду премного благодарен за советы, отказаться не могу, шкурные интересы...


[08.08.2018 23:30:31]
 >>они должны собраться и сделать одну ПС<<
Если у этого объекта есть статус ''Торговый центр'' и есть один учредитель его, тогда да, а на твоём объекте три разных собственника.

В г. Воронеж, в таких случаях - каждый собственник за свой счёт осуществляет пожарную безопасности, а также, та как помещения маленькие (например аптека), то каждое помещение имеют только по одному входу, отдельного входа/выхода нет.


[09.08.2018 10:36:22]
 То есть по Вашему, загорелся один собственник, второй пусть продолжает работать пока стена огня не обрушит его стену?


[10.08.2018 12:51:01]
 По идее правильно сделать всем ремонт в складчину (скажем экономическое обоснование что если вы будете делать все вместе то это стоит 100уе а по отдельности по 70 уе, переплатите вы почти в 2 раза)
Либо для тех кто в танке делаем отдельные системы предусматриваем выходы/выходы для объединения СОУЭ пишем письма "соседям" с указанием пункта СП и требуем официального ответа, кто хочет пусть подключается а кто не хочет тот сам виноват и это он не обеспечивает выполнение требований. По пробуйте по этажам хотя бы отремонтировать...


[10.08.2018 12:56:46]
 как бы вот прям такого прямого пункта вроде бы нет, что должно быть общее оповещение, только если логически мыслить.. но логика это не аргумент..


[10.08.2018 18:37:12]
 СОУЭ должны включаться от командных сигналов ППКП АУПС. Если их в здании несколько то и включаться они должны от каждого из них каждая. В СП3.13130 вообще ни чего не сказано про пожарные отсеки, требования предъявлены к зданиям в целом.


[11.08.2018 20:34:10]
 ----------как бы вот прям такого прямого пункта вроде бы нет, что должно быть общее оповещение, только если логически мыслить.. но логика это не аргумент..


"Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2"

СОУЭ оснащаются здания, а не отдельные помещения. То есть, разные собственники должны обвязать свои помещения и "поженить" системы.


[13.08.2018 11:18:43]
 Agat ® полностью поддерживаю!)))


[13.08.2018 11:20:04]
 уже не однократно так писал, выдавал предписание 3м собственникам и более
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС в здании с тремя разными собственниками      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах