балки и 25%

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.07.2018 16:16:27]
 Тысяча извинений но никак не могу посчитать ))

Потолок 8м. Балки до 0,3м. Половина нормативного расстояния по 14.1.

Согласно СП5 (при высоте потолка до 10м.) имеем 8м между извещателями и до стены 4м, и площадь до 65м2 (64 если считать 8х8м).

С учетом 25% из-за балок площадь сокращается до 48м2 т.е. квадрат со стороной 6,9м.

С учетом 14.1 получаем 3,45м и 3,45 м до стен соответственно?


[12.07.2018 17:49:45]
 Получаем не квадрат, а прямоугольник.
Сокращение расстояний производится в направлении поперек балок.
Т.к. с учетом воздушных потоков, которым препятствуют балки.
Итого поперек балок: 8 х 0,75 = 6 м, вдоль 8 м.


[12.07.2018 19:01:33]
 это простой вариант, сократить поперек расстояния на 25%, но зато надежный ))

вдоль у меня балки метровые, расстояния между балками 6м. т.е. мелкие эти балки это заполнением между огромными балками.

Как вы считаете я могу воспринимать метровые балки в этом случае как стены т.е. нормировать расстояния с учетом 25% только внутри этого "коридора" из метровых балок

и не учитывать расстояния между ПИ в соседних "коридорах" образованных метровыми балками?



[13.07.2018 9:13:06]
 В наших нормах условия, когда балку считать стеной нет.
В британских есть:
«Потолочные препятствия, такие, как балки, превышающие 10% общей высоты помещения, должны рассматриваться как стены (рис. 6)».
https://www.aktivsb.ru/statii/rassta...


[13.07.2018 19:03:36]
 И хорошо, что у нас балки не приравниваются к стенам, иначе с нашим "располовиниванием" пришлось бы вдоль балок-стен расстояния между извещателями располовинивать с двух сторон от балки.


[13.07.2018 21:02:23]
 ===площадь сокращается до 48м2 т.е. квадрат со стороной 6,9м.
А почему квадрат, а не треугольник?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: балки и 25%      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.