 Добрый вечер!
Коллеги, попался для проектирования объект: многоэтажный жилой дом, где необходимо реализовать данное решение.
"а также производить периодическое отключение звукового сигнала для "пауз тишины", которые не должны превышать 1 минуты"
Честно, пока я в ступоре, учитывая, что в основном тактика речевого оповещения - это проигрывание зацикленного сообщения. Кто сталкивался с подобным??


[23.06.2018 23:23:52]
 ***Кто сталкивался с подобным??
Я не сталкивался, но реализовать я думаю можно используя реле времени. Т.е. ПКП запускает РВ которое запрограммировано на работу
2 минуты оповещение 1 минута пауза. И так столько циклов сколько нужно.
Надо искать, есть ли такие реле на 12-(24)В.


[24.06.2018 1:12:09]
 >>BG-34
Я перерыл ворох решений и, кажется, нашёл его там, где ожидал меньше всего. У Болидовских Рупоров есть сценарии с задержкой.
Реле времени - это, конечно, решение, практическое решение с точки зрения решения поставленной задачи, но у нас же нормы, пожарники, эксперты... Как мне им объяснить это реле времени? Они про машину времени будут думать))


[24.06.2018 1:50:53]
 ***У Болидовских Рупоров есть сценарии с задержкой.
Хорошо если так, но тут надо внимательно читать. Задержка это не циклическая пауза, это несколько другой алгоритм, просто я не встречал ничего подобного в АПС. Хотя разумеется, знаю далеко не все.


[24.06.2018 9:38:02]
 ***но у нас же нормы, пожарники, эксперты... Как мне им объяснить это реле времени?
Я же не самоделку предлагаю. Поищите у электриков, наверняка есть что-либо сертифицированное. А то что нет сертификата на соответствие ФЗ, и не надо, это вспомогательное оборудование.


[24.06.2018 10:52:34]
 BG-34
Возможно и есть. Но решение Болида меня вполне устраивает. Там АПС и АК как раз Болид.
Ещё хотелось бы обсудить цикличность в СПхе написано не более минуты.
2+1 мин. паузы... не много? Хорошо бы знать, для чего эти самые паузы нужны.


[24.06.2018 11:46:18]
 ***Хорошо бы знать, для чего эти самые паузы нужны.
Я думаю, для того что-бы спасатели слышали крики о помощи, и могли переговариваться между собой.


[24.06.2018 11:47:29]
 ***2+1 мин. паузы... не много?
1 минута не много, а интервал оповещения делайте какой нужен.


[24.06.2018 14:26:23]
 Выключение оповещения на 1 мин, тем более на 2, введёт народ в заблуждение, что эвакуация отменена. У нас и так сложно народ с места сдвинуть. А когда пожарные приедут, можно уже оповещение вообще отключить. Все и так уже будут знать, что пожар. 2 минуты могут решить судьбу десятков людей, нафиг тут экспериментировать.


[24.06.2018 16:28:40]
 ***Выключение оповещения на 1 мин, тем более на 2.
На 2 нельзя по СП3 не более чем на 1 минуту.
***А когда пожарные приедут, можно уже оповещение вообще отключить.
Если будет кому. Представляете ходят пожарные по зданию в котором непрерывно работает речевое оповещение.


[24.06.2018 22:13:02]
 В СОУЭ со ЗВУКОВЫМИ оповещателями возможно применять нарастающий во времени звуковой сигнал, а также производить периодическое отключение звукового сигнала для "пауз тишины", которые не должны превышать 1 минуты.
При чем тут речевое оповещение?


[24.06.2018 22:29:36]
 >>> При чем тут речевое оповещение?
Это КИМы так прописали.


[25.06.2018 10:12:44]
 
Цитата BG-34 24.06.2018 16:28:40
Представляете ходят пожарные по зданию в котором непрерывно работает речевое оповещение.
--Конец цитаты------
По статистике 86% людей на пожарах гибнет до приезда пожарных, кто в без сознания, того не услышат.
В паузах тишины слушают пострадавших в завалах, после землетрясений, а не на пожарах.
https://en.ppt-online.org/236178


[25.06.2018 10:45:59]
 >Если будет кому. Представляете ходят пожарные по зданию в котором непрерывно работает речевое оповещение.

А в чём проблема? Неужели ни разу не видели пожарных приехавших на срабатывание сигнализации или учения по эвакуации с участием пожарных не проводили?


[25.06.2018 11:38:40]
 
Цитата BG-34 24.06.2018 16:28:40
Представляете ходят пожарные по зданию
--Конец цитаты------
Не представляю, пожарные приезжают и тушат горящую квартиру.


[25.06.2018 19:34:24]
 ***А в чём проблема?
Видимо есть какие-то проблемы, что столько у нас людей гибнет на пожарах.
***Не представляю
Плохо, если есть это указание в нормах, значит для чего-то это нужно. Так просто, у нас писать не будут.


[25.06.2018 19:43:47]
 >>если есть это указание в нормах, значит для чего-то это нужно. Так просто, у нас писать не будут.

Да ладно!


[25.06.2018 19:45:12]
 ***По статистике 86% людей на пожарах гибнет до приезда пожарных, кто в без сознания, того не услышат.
Ну видимо это нужно для оставшихся 14 %.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ 3 типа + паузы тишины      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.