Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Неадресные линейники в адресной системе - система останется адресной?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.05.2018 14:54:36]
 Коллеги, ломаю мозг в очередной раз. Требуется по СТУ адресная система АПС. Предлагается использовать неадресные линейники ИП212-152ЛМ, включая их в отдельные шлейфы адресной метки Рубеж АМП-4 прот.R3. Можно ли утверждать, что получившаяся комбинация является адресной АПС? И дополнительный вопрос: можно ли при этом ставить линейники через 9 м, а не через 4,5? СП 5 п. 13.3 а), б), в) вроде не нарушается. Приложение "Р", допустим, тоже. По ГОСТ 53325, п. 3.7 извещатель пожарный адресный: ИП, имеющий индивидуальный присваиваемый адрес, идентифицируемый адресным приемно-контрольным прибором. Соответствует или нет? Не могу понять. В нормативных документах определения, что такое "адресная АПС", как я понимаю, не существует. Как быть?


[22.05.2018 16:05:16]
 Если у вас каждый линейник имеет индивидуальный адрес (т.е. вы можете однозначно идентифицировать каждый извещатель) - система адресная.

Приложению Р, ИМХО, эти ИПДЛы соответствуют:

По Р.1 - понятно, соответствует.

Вот обоснование соответствия Р.2: ...Оптическая система блока четырехканальная. Два канала используются для формирования узкого оптического луча ИК-излучения, а еще два – для фокусировки принимаемого излучения. Многока-нальный принцип организации оптической системы позволили: увеличить мощность оптического луча (стало два излучателя), увеличить чувствительность (стало два приемника), сделать более плоской вершину диаграммы направленности, уменьшить влияние насекомых, находящихся на линзе, что в целом позитивно сказалось на повышении помехоустойчивости и стабильности работы извещателя....


13.3.3 ИПДЛ тоже соответствует, определитесь как вы запускаете СОУЭ. Если 14.1 - то половиньте расстояния, если 14.2 - то пользуйтесь нормативными.

Я бы сделал так.


[22.05.2018 17:55:04]
 Такой извещатель можно назвать только адресуемым, но не адресным.

3.7 извещатель пожарный адресный: ИП, имеющий индивидуальный присваиваемый адрес, идентифицируемый адресным приемно-контрольным прибором.


[22.05.2018 17:55:40]
 А в чем, технически, разница?


[22.05.2018 18:30:41]
 Отсутствует Адресная Линия Связи.


[22.05.2018 18:37:50]
 А АМП-4 куда включается?


[22.05.2018 18:42:15]
 А, ну, да.


[22.05.2018 18:44:41]
 Псевдоадресный извещатель.


[22.05.2018 18:44:43]
 Чисто технически разница по построению есть, а вот конечный результат одинаковый - индивидуальный адрес есть.
Но у нас же сравнение с термином, да и в паспорте на извещатель нет слова адреса. Сам извещатель - неадресный, как ни крути.

Копайте в другую сторону - по СТУ требуется адресная СИСТЕМА, а что это за термин неизвестно, вот тут можете убеждать что компоненты ППКП расширяющие его возможности образуют адресную систему в конечном итоге.


[22.05.2018 20:53:28]
 >>>а вот конечный результат одинаковый - индивидуальный адрес есть.

И мы смело можем заявлять о соответствии подпунктам б и в п. 13.3.3 (в - в части идентификации).

Псевдоадресных извещателей не существует, а кто утверждает обратное - делает псевдоутверждения. :-)


[23.05.2018 10:22:51]
 Спасибо за высказанные мнения, коллеги. Остановились на неадресных, но адресуемых) Через 9 м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Неадресные линейники в адресной системе - система останется адресной?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.