Помещение в лестничных клетках

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Почтовик ®

[26.04.2018 15:24:17]
 СНиП 21-01-97* п.6.32* В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
обычные лестничные клетки типов:
Л1 - с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже;
Л2 - с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии;
В пункте 6.32* запрещается располагать помещения в объеме ОБЫЧНЫХ л/к. То есть к другим, например "внутренним", "наружным", "незадымляемым" данный пункт не относиться?
Возможно ли располагать помещения в объеме л/к, либо над маршем на уровне выше 2м. (3-5м.) и какие мероприятия можно провести, что бы помещение не нарушало требований?


[26.04.2018 16:32:04]
 В письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 декабря 2017 г. N 53435-ОГ/08
...по вопросу применения положений СП 112.13330 "СНиП 21-01-97* говорится, что
В связи с тем, что СП 112.13330 "СНиП 21-01-97*" не включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона N 384-ФЗ... положения СП 112.13330.2011 следует использовать в работе лишь в качестве справочной информации.



[26.04.2018 16:43:05]
 В СП 1
п.4.4.4 В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения,кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.


[26.04.2018 16:45:32]
 СП 1
п.4.4.4
В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления


[27.04.2018 9:18:50]
 п. 39 ОСТ 90015-39 "В ЛК не допускается устройство каких либо помещений" и далее по пути "эволюции" норм ПБ из одной нормы в следующую этот пункт "перетекает".

Соответственно ответ - нельзя.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 