Эвакуация через лифтовой холл

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.04.2018 1:07:27]
 Помню держал в руках замечания пожнадзора, среди которых было как раз это: эвакуация проходит серез лифтовой холл. Статью 89 ФЗ знаю, как и части 3 и 14 вроде, про участки, но все равно после тех замечаний сомнения у меня. Как считаете, можно все же эвакуироваться если:
1. Выход из помещения ведет в лифтовой холл, в котором шахта и дверь лифта проти-ые, далее в коридор и потом в ЛК?
2. Выход из помещения ведет в лифтовой холл, являющийся зоной безопасности, в котором шахта и дверь лифта проти-ые, далее в коридор и потом в ЛК?

Сам я не вижу нарушений тут, но замечание то было...


[25.04.2018 6:26:27]
 например, СП 1.13130.2009 п. 5.3.32


[25.04.2018 10:24:27]
 Ну это имеется ввиду, что нельзя вход делать в ЛК через лифтовой холл, ведь вход в незадымляемые ЛК должен быть через коридор, в котором должно быть дымоудаление, а вот если вход через коридор, как у меня, но в одном месте есть участок, где из помещения мы попадаем в лифтовой холл, потом в этот общий коридор и потом на ЛК?


[25.04.2018 14:27:00]
 Route ®, уберите лифтовой холл, если здание не выше 28 метров.


[25.04.2018 17:51:48]
 Не выше, убрать не выходит, несущие конструкции, если только дверь убрать. Так ведь Заказчик не хочет )


[25.04.2018 19:34:01]
 Route ®, да это игра слов. Лифтовой холл является частью коридора, разделенного перегородками с дверями, если суммарная длина не превышает 15 метров, или есть дымоудаление из всех частей, то проблем быть не должно. В нормах нет запрета на деление коридора перегородками, более того, есть требование по его делению - 42 метра (ф.1.1 и Ф3.4), разные участки (ДОУ), 60 (остальные объекты), на вскидку не вспомню, но еще для ф1.3 есть требование. Это не делает один коридор кучей разных коридоров.


[25.04.2018 20:36:22]
 если путь эвакуации из квартиры пролегает через участок коридора, затем через выделенный лифтовой холл, затем через участок коридора, затем в воздушную зону л/к типа Н1, то это объемно-планировочное решение противоречит принципу эвакуации по ТРоТПБ ст. 89.ч.3; игнорирует СП 7.13130.2013 п. 7.2а и не содержится в р. 5.4 СП 1.13130.2009 (не совпадает с нормативным решением по п. 5.4.12).
ув.Route ®, Ваши опасения не напрасны, хотя такое решение растиражировано в Кор....их домах. Куда экспертиза смотрит?


[26.04.2018 2:48:30]
 Как вы вставляете ник перед началом текста? )
У меня не жилье, общественное здание! И мы там сразу из помещения попадаем в лифтовой холл, потом в общий коридор и на ЛК.
GIGrant, конечно, понимаю, что игра слов, но из-за этой игры слов и приходят замечания иной раз.


[26.04.2018 11:49:55]
 <<Помню держал в руках замечания пожнадзора>>
ув.Route ®, совет не нужно считать замечания пожнадзора истиной в последней инстанции.
Нужно просто знать нормы. Если бы Вы выложили здесь планировки вашего здания, то вопрос решился бы намного быстрее.


[26.04.2018 12:00:04]
 Route ®, все связано. Почему нельзя эвакуироваться в незадымляемую лестницу через лифтовой холл? потому что в таком здании есть лифт, для пож подразделений, для которого должен быть холл. У вас холла быть не должно, так как двери лифта противопожарные. Если МГН, то другой разговор.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Эвакуация через лифтовой холл      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.