Как правильно выбирать резервированный источник питания?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.04.2018 11:50:41]
 Выяснил, что в дежурном режиме ПС будет потреблять 5,9 А,значит нужен АКЬ 26 Ач, значит, нужно обращать на параметры, .
Выходной ток, А:
номинальный при наличии основного питания 3
максимальный при наличии основного питания 4 (до 10 минут)

если выберу резервированный источник питания с выходным током 6/8 (10 минут), то "Сигнал-20" не сгорит?


[20.04.2018 11:51:47]
 Если у резервированного источника питания будет выходной ток меньше, тогда просто ПС не потянет?


[20.04.2018 12:06:32]
 1)Не сгорит
2) Не потянет


[20.04.2018 12:21:57]
 Это шутка? И вы занимаетесь инженерными противопожарными системами после таких вопросов? Это как повар обслуживал в Зимней вишне?


[20.04.2018 13:29:47]
 Просто запамятовал.
Спасибо.


[20.04.2018 23:16:03]
 ***Выяснил, что в дежурном режиме ПС будет потреблять 5,9 А
Каким путем?
При таком токе вам нужен АКБ емкостью около 150Ач


[20.04.2018 23:17:30]
 а конкретно 184,8 А/ч с учетом старения акб


[20.04.2018 23:18:03]
 и это только в дежурном режиме...


[23.04.2018 1:26:35]
 Это у нас проектировщик такие вопросы задаёт? Или специалист по обслуживанию и ремонту? Что же это за система такая с потреблением в дежурном режиме 5,9А? Разделить её по питанию не пробовали, если она и вправду такая громадная?


[23.04.2018 13:01:40]
 Максимальный ток потребления системы должен быть ниже, чем номинальный ток источника питания.

Если Вы 5,9А получили расчетом оборудования, то 6А я бы не рекомендовал ставить. Провода тоже потребляют ток(хоть и малозаметно, но все же).
А в тревожном режиме сколько система потребляет? По всем законам физики и логики меньше никак не должно быть (допустим уникальный случай, в тревожном режиме тоже 5,9А).
Я бы предложил блок питания минимум 8А.

АКБ: (5,9*24+5,9*1)*1,3= 192 А/ч

kazakru
интересно, где вы берете коэффициент старения?
просто я беру с потолка 1,3 (ну и знакомые проектировщики 1,3 берут и говорят всегда так было).
Некоторые кроме коэф. старения вводят еще и коэффициент неполного разряда (ведь у нормального ИБП есть функция защиты от глубокого разряда, и соответственно питание пропадет, а в АКБ сколько-то амперчасов останется)


[23.04.2018 14:44:26]
 6А - это забитые релюшки выходами или сиренками. Возьми побольше КПБ-к или сигналов, что у тебя там. И поменьше рип с током.


[23.04.2018 15:02:27]
 ув. Брандмауэр-СБ, там же где и Вы ))
но когда то где то в очень очень старых документах был такой параметр как запас на старение акб...


[23.04.2018 16:22:46]
 >>>интересно, где вы берете коэффициент старения?
В доках на АКБ же? нет? и, по-моему, там не 1,3 надо брать, а больше.


[23.04.2018 17:51:39]
 У популярного по цене Delta DT 1207 (срок службы 5 лет) на 5 году эксплуатации производитель обещает ёмкость от 55% до 80%. Какой коэффициент старения нужно принять 1.25 или 1.82? :))


[23.04.2018 17:52:48]
 Можно и из "доков" взять.
У каждого аккумулятора в паспорте график снижения емкости в течение срока службы.
Например, Delta DTM - срок службы 5 лет, снижение емкости в конце срока до 70% от начальной.
Вот эти 30% неплохо было бы заложить как запас "на старение" - и тогда в конце жизни АКБ обеспечит расчетное время работы оборудования, ятд..


[23.04.2018 18:16:48]
 2 АКБ Delta DT1207 х 800р = 1600 руб. = 4+4 лет службы (Кст=1.3)
1 АКБ Delta HRL 12-7.2 = 1600 руб. = 10 лет службы (Кст=1.3)


[23.04.2018 18:27:07]
 а вот коэффициент неполного разряда? Все же адекватные люди понимают, что ИПБ не даст отдать АКБ весь свой полный заряд, он его защитит от глубокого разряда!
Все таки, есть хотя бы научные статьи? Не говорю про нормы, такие бы всплыли еще три года назад(((
Дайте научно обоснованный коэффициент! (Паспорт АКБ - это первый шаг в этом направлении)


[23.04.2018 18:30:15]
 Delta DT1207 - шикарно живете! Китайские, в два раза легче, емкость - хз, но пишут 7а/ч, ни один тестер ее распознать не может, но заказчик музыку заказывает
Когда гост на АКБ обяжут соблюдать?


[23.04.2018 20:50:39]
 Брандмауэр-СБ ® "Delta DT1207 - шикарно живете"

Шутите, серия DT самое дно Delta :)

"Когда гост на АКБ обяжут соблюдать?"

?? Заинтриговали


[23.04.2018 23:19:44]
 j_flack ® почему это они дно?


[23.04.2018 23:58:26]
 ***ну и знакомые проектировщики 1,3 берут и говорят всегда так было
Не было так всегда.Все это правильно, хорошо, но если будешь все учитывать ничего не заработаешь.Всегда найдет шустрый хлопец, которому по барабану все коэффициенты.

***Некоторые кроме коэф. старения вводят еще и коэффициент неполного разряда
Нет предела совершенству. Один ЧОП на все объекты ставит РИП с АКБ емкостью 17 Ач. Питают от него с десяток Астр и ПКП.
Что там заморачиваться с расчетами.


[24.04.2018 10:40:56]
 Брандмауэр-СБ ®

[23.04.2018 18:27:07]

"а вот коэффициент неполного разряда? Все же адекватные люди понимают, что ИПБ не даст отдать АКБ весь свой полный заряд, он его защитит от глубокого разряда!
Все таки, есть хотя бы научные статьи?"
- адекватные люди читают определение емкости, смотрят там на цифры и понимают что такой проблемы нет.
р.s для тех кому лень читать - емкость определяется при снижении напряжение на АКБ не до "талого" а до 10,5 вольт.


[24.04.2018 11:15:54]
 почитайте производителей/поставщиков АКБ и систем бесперебойного питания, может поможет


[24.04.2018 19:45:38]
 to Soul21RUS ®
Дно, в смысле самая дешёвая серия АКБ от торговой марки Delta.
Раньше убеждали, что срок эксплуатации серии DT 3-5 лет, сейчас не стесняются заявляют 5 лет. Лучше выбирать из серии DTM.
Хотя, чтобы побеждать в тендерах, можно и Security Force, ещё дешевле Optimus OP :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как правильно выбирать резервированный источник питания?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах