установка датчиков в запотолочном пространстве

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Алекс Мастер ®

[29.03.2018 10:09:19]
 Правомерна ли установка датчиков пламени в запотолочном пространстве?


[29.03.2018 10:35:03]
 В каком смысле?
1. Если запотолок надо защищать то следовательно и ставить их надо.
2. Или имеется в виду ВМЕСТО тех что на самом потолке? Да, при наличии перфорации не менее 40%.
3. Или вопрос ДОПОЛНИТЕЛЬНО к тем что на самом потолке? - см пункт 1.
Алекс Мастер ®

[29.03.2018 11:46:17]
 Это дополнительно к потолочным.
Или за потолком все таки необходимо установить дымовые извещатели (что крайне неудобно будет их ставить и в дальнейшем обслуживать т.к. высота за потолком более 2 м)
СПАСИБО


[29.03.2018 12:13:38]
 Откуда пламя за потолком? При КЗ кабеля он дымит.
Алекс Мастер ®

[29.03.2018 12:30:48]
 Придется ИПДЛ установить...


[29.03.2018 12:33:26]
 Опустите горючую нагрузку ниже потолка :))) Тогда за потолком извещатели не нужны.


[11.07.2018 12:29:02]
 Тоже столкнулись с проблемой, можно ли ставить извещатели пламени за потолком вместо дымовых и тепловых. Был ли у кого опыт установки? Конкретного пункта запрета я не нашел.
koks ®

[11.07.2018 12:35:14]
 lynx2 ® [11.07.2018 12:29:02]

Конкретного пункта запрета я не нашел.

__________

Согласно приложению М СП 5.13130.2009 пространства за подвесными потолками оборудуются извещателями пожарными дымовыми.


[12.07.2018 9:30:50]
 Выбор типа пожарного извещателя (по СП5):
13.1.2 Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей (как правило, свыше 600°С), а также при наличии пламенного горения, когда высота помещения превышает значения предельные для применения извещателей дыма или тепла, а также при высоком темпе развития пожара, когда время обнаружения пожара извещателями иного типа не позволяет выполнить задачи защиты людей и материальных ценностей.
13.1.9 Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными извещателями и расчетного времени эвакуации людей не должно превышать времени наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.
13.1.11 Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями данного свода правил, иных нормативных документов по пожарной безопасности, а также технической документации на извещатели конкретных типов.

Установив извещатели пламени за потолком, как минимум нарушите три приведенных пункта правил.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: установка датчиков в запотолочном пространстве      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.