Громкоговориели с пониженной чувствительностью.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.03.2018 18:18:48]
 В большом здании СОУЭ выполнена на оборудовании Roxton. На цокольном этаже здания торговая зона и руководство захотело крутить в торговой зоне музыку, то есть использовать СОУЭ по совместительству для трансляции развлекательного и рекламного контента. Но есть одна проблема. В торговой зоне есть пару мест, где проход 6-метровой ширины переходит в проход 3 -метровой ширины (высота потолков 4.5 метра). Громкоговорители PA-620T везде расставлены по центру прохода с шагом 6 метров и включены по 3-ватной схеме. Естесственно, что в более узком 3-метровом проходе музыка играет громче, чем в 6-метровом. Народ жалуется. Если убавить громкость, чтобы в 3-метровом проходе было комортно, то в 6-метровом проходе становится тихо и руководство требует прибавить громкость. На ум прищло только заменить громкоговорители в более узком 3-метровом проходе на громкоговорители с пониженной чуствительностью. Какие громкоговорители, подключаемые к 100-вольтовой линии с чувствительностью, меньшей чем у РА-620Т, можете посоветовать?


[23.03.2018 19:08:49]
 Все ники заняты ®
А на какую мощность включены громкоговорители в узком проходе?
Может быть просто переключить на минимальную, если есть возможность..


[23.03.2018 19:09:26]
 А, увидел - 3 Вт.
Ну так переключите на 1,5


[23.03.2018 19:40:48]
 переключить на меньшую мощность, переключить эту зону на линию 70V на прибору управления (если есть)

но вообще РА-620Т мощноваты , какой смысл их закладывать для потолочного оповещения в таких зонах


[23.03.2018 23:01:02]
 Блин, вот я тупанул. Там же действительно 3 порога мощности, а не 2. Так и сделаю-переключу на 1.5 Вт. Просто может оказаться, что двукратное снижение мощности окажется слишком большим и станет совсем уж тихо.


[24.03.2018 0:20:11]
 хм.. Вы не боитесь нарушить расчетную громкость?
есть же готовые решения
http://roxton-audio.ru/catalog/siste...


[24.03.2018 12:05:41]
 Все ники заняты ®
И соседние с ним переключите на 1.5Вт, чтобы фон не добавляли от переотражений.
3Вт это слишком много для потолочной установки и такой небольшой высоты. А от кафеля еще и реверберация прет...
Все ники заняты ®

[25.03.2018 0:32:25]
 »» есть же готовые решения

Знаю о таких решениях. Но это слишком сложно. Нужно устанавливать дополнительное реле и им управлять отключением аттенюации в случае пожара. И регулировка громкости ступенчатая. Одной ступени может быть мало, а второй уже много.

»»» 3Вт это слишком много для потолочной установки
У нас оповещение разбито на зоны. Вся торговка сделана отдельной зоной и звук туда идет с предусилителя Т-6218, на котором все уже отрегулировано. То есть в зоне громкость регулируется отдельно от остальных. Но не будем же мы каждое проблемное место в пределах одной зоны выделять в отдельную зону, чтобы там отрегулировать громкость? Таких отдельных зон может получиться очень много, а предусилитель Т-6218 имеет всего 6 каналов и 3 из них уже заняты.


[25.03.2018 10:59:19]
 Я имею ввиду, что отрегулировать громкость переключив соседние на 1.5Вт. Для потолочных это просто за глаза при достаточно плотном размещении их как описано у вас.
В этом смысле ИМХО применение потолочных 6Вт РА-620Т неоправданно при низких потолках.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Громкоговориели с пониженной чувствительностью.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.