Самостоятельные кабели и провода.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.03.2018 15:40:57]
 Доброго дня.

В требованиях СП 5 указано:

13.15.13 Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями.

Вопросы:
Можно ли прокладывать в одном кабеле питание приборов (12В)+ интерфейс(485), 2+2+0,5, например.?
Самостоятельные кабели- это исключающие подключение других систем( например СКУД, телефонию и т.п.)?
Или самостоятельный кабель- это питание12В отдельно, интерфейс отдельно?


[23.03.2018 8:11:20]
 Ахтунг® "Можно ли прокладывать в одном кабеле питание приборов (12В)+ интерфейс(485)"
Да уж, никогда не думал, что это вдруг может оказаться нарушением ...


[23.03.2018 13:48:43]
 Рустам74 ® Тоже всегда делали в одном кабеле, но тут воспрошали меня по этому поводу, думаю, как правильно решить задачу...


[23.03.2018 14:44:41]
 13.15.8 "В случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для управления... для подключения шлейфов... могут использоваться соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта, при условии выделения каналов связи."

Всё остальное - самостоятельные кабели.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Самостоятельные кабели и провода.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.