оповещение торгового зала 2525м2

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 3 реплик


[14.03.2018 17:42:36]
 Впервые столкнулась с оповещением такого огромного пространства, коробка 45х60м, хотела поставить колонки по периметру зала, а по расчетам нужны динамики 30Вт с высокой чувствительностью в 105Дб. В общем, хотела спросить кто сталкивался с такими проектами и как там обеспечить оповещение.
Жинженёр

[14.03.2018 17:49:56]
 Потолочные динамики не рассматривали?


[14.03.2018 18:09:43]
 по центру колонки (рупора) вешать


[15.03.2018 2:15:51]
 Загрузил ваши данные в эту программу:https://www.ivtechno.ru/articles-one...
Высоту задал в 5 м, звуковое давление 105 дБ (1м) при 0 и при 90 градусах. Выдала мне она что при потолочном размещении надо всего 2 громкоговорителя. Но эти данные неверны т.к. надо уточнить параметры оповещателя и высоту установки.


[15.03.2018 12:42:25]
 Там высота 7м, и ставить подвесные не вариант, для обслуживания не очень, по центру негде вешать, там пустое пространство без колонок. Решила ставить громкоговорители колонного типа мощностью 30Вт по обе стороны торгового зала в шахматном порядке, по расчет прохожу, наверное кабель с толстыми жилами проложу.


[15.03.2018 13:33:41]
 Pumka ®, а какой громкоговоритель выбрали, с какой чувствительностью?
Есть подозрение, что 30 Вт возможно слишком много.


[15.03.2018 14:13:44]
 Аа, извиняюсь, увидел в первом сообщении - динамики 30Вт с высокой чувствительностью в 105Дб.

Вопрос - как рассчитывали?

Если взять для торгового зала ур. шума 60 Дб, то требуемые 75 Дб такой матюгальник обеспечит на расстоянии далеко больше 100 м.

Явный перебор.



[15.03.2018 16:13:18]
 Рассчитывала Уровень шума, согласно СП51.13130, в торговых залах составляет 60дБ.
Необходимый уровень звука в каждой точке оповещения составляет 75дБ.
Составим электроакустический расчет для громкоговорителей типа CU-420 фирмы INTER-M.
Характеристика динамика: чувствительность S=94дБ на мощность включения 1Вт на расстоянии 1 метр.
Мощность включения динамиков 10Вт.
Определим уровень звукового давления для мощности 10Вт:
1) SPL = S + 10*Log10(P) = 94 + 10*Log10(10) = 104 дБ.

Определим максимальное расстояние от громкоговорителя при котором не обеспечивается уровень звукового давления 75дБ.
3) 20Log10(Lmax)=SPL-75=104-75=29
Log10(Lmax)=29/20=1.45
Lmax=10^1.45=28,18м.


[15.03.2018 16:13:55]
 Все таки мне хватает 10Вт с чувствительностью 94дБ


[15.03.2018 16:16:26]
 В первый раз я забыла убрать ослабления уровня звукового давления через препятствия, поэтому и получилось 30Вт


[15.03.2018 16:33:55]
 Вот, теперь другое дело, одобрямс :)
А сколько штук громкоговорителей получилось?


[15.03.2018 16:40:44]
 Pumka ® а задача какая стоит? Чисто пожарное оповещение или еще музыка/объявления?

Очень неравномерное озвучивание получится если вешать только по краям. Какие-нибудь несчастные кассиры вдоль стены будут глохнуть. А в центре зала будет еле слышно.

Посмотрите еще подвесные. К примеру что-то типа BOSCH LBC3095/15


[15.03.2018 18:08:15]
 Оповещение о пожаре. Так как надо влезть в бюджет поставила по 4 на обе стороны зала итого 8


[15.03.2018 18:11:39]
 Шесть достаточно


[03.04.2018 16:23:26]
 Не забудьте такой эффект как взаимное влияние рядом расположенных громкоговорителей, выраженный в увеличении звукового давления при установке нескольких громкоговорителей в одном помещении. У дистрибьютора Интер-М, arstel.com, есть модуль к автокаду (бесплатный) SPL. Обводите помещение, указывайте места установки и тип громкоговорителей, и он показывает уровень звукового давления во всех точках помещения. С учетом диаграмм направленности и сложения. Как раз то что надо. Там и автоматическая расстановка вроде есть)

Bosch Security Systems ®

[18.04.2018 16:51:26]
 По хорошему требуется акустический расчет. Если высота потолка хотя бы метров 7, можно порекомендовать http://resource.boschsecurity.com/do...

Для расчета акустики можно использовать продукты EASE, они универсальный и не привязаны к конкретным брендам громкоговорителей.
Для расчета потолочки существует бесплатная версия, она доступна в том числе и у нас на сайте по ссылке: http://resource.boschsecurity.com/so...
Библиотеки: http://resource.boschsecurity.com/so...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: оповещение торгового зала 2525м2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.