Привод Belimo BF24 и С2000-СП4/24

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.02.2018 9:15:27]
 Всем доброго дня.
Прошу не судить строго, с дымоудалением особо не работал.
Разрабатывается проект на модернизацию АУПС на базе оборудования Болид. На объекте установлены клапана дымоудаления с приводами Belimo BF24 (почему именно BF24 не знаю) 3 штуки.
Из паспорта на привод:
Расчетная мощность 10 ВА
I макс. 8,3 А при t = 5 мс
Потребляемая мощность:
во время работы двигателя - 7 Вт
при удержании -2 Вт.
Из паспорта на С2000-СП4/24 - Максимальный коммутируемый ток одного реле - 3А. Планируется использовать блок питания РИП-24 исп. 50 (номинальный ток 2А) для СП4.
Исходя из формулы: сила тока=мощность/напряжение получаем 7/24=0.3А.

Вопрос: Можно ли запитать все 3 клапана от одного блока питания или на каждый привод нужен свой БП?
Смущает один момент "I макс. 8,3 А при t = 5 мс", если блоки питания на 24В у Болида максимум 4А, а максимальный коммутируемый ток С2000-СП4/24 - 3А.
Или придется менять клапана с другими приводами?


[28.02.2018 9:47:24]
 Перегрузку при включении все блоки питания выдерживают. 5мс не то время, за которое сработает защита. Т.е. можно все от одного БП питать.


[28.02.2018 12:01:33]
 Задал этот же вопрос в техподдержку Болида.
Их ответ:
"По РИП и С2000-СП4/24.
У выбранного РИП-24 исп.50:
Номинальный выходной ток 2 А
Максимальный выходной ток (10 мин.) 2,5 А
В лучшем случае, к нему можно подключить один блок С2000-СП4 с приводом. РИП не выдержит, ситуации, когда нужно будет подать питани на 2 и более приводов. сработает защита и он отключит выходное напряжение с токопотребителей (блоков С2000-СП4).
В этой ситуации лучше брать РИП, который имеет большое выходной номинальный ток и пусковой ток, в этом случае снижается вероятность включения защиты РИП, но в любом случае - 1 РИП, 1 С2000-СП4."



[28.02.2018 12:31:42]
 Добрый день.Может быть, стоит попробовать реализовать пуск нескольких клапанов с задержкой, например в 1 секунду? 3 секунды в сумме особой роли не сыграют.


[28.02.2018 12:51:43]
 А контроль положения клапана, как осуществлять, С2000-СП4 заточен по один клапан


[28.02.2018 13:09:47]
 ASBiK ®

[28.02.2018 12:51:43
"А контроль положения клапана, как осуществлять, С2000-СП4 заточен по один клапан"

Из инструкции на С2000-СП4/24:
"1) Напряжение источника питания
приемо-передающей части – по ДПЛС от 8 В до 12 В
исполнительной части – внешний источник постоянного или переменного
напряжения от 10,2 до 28,4"

контроль будет

1-СП - 1 - клапан (каждый СП4 управляет и контролирует свом клапаном)

Меня интересует исполнительная чать блока (запуск приводов). Можно ли на исполнительную часть 3-х блоков СП4/24 подать питание от одного РИП-24 исп.50?
Денис

[01.09.2018 17:11:05]
 И меня интересует!
Решил проблему ?


[03.09.2018 7:48:04]
 Подать на 3 привода можно, но только по очереди. Мое мнение, лучше взять блок более мощный, 5-7 Ампер.
Денис

[03.09.2018 13:55:34]
 А если у меня 12 клапанов ?


[10.09.2018 7:40:14]
 Общался с поддержкой Belimo, как раз по поводу приведенных тех. характеристик. Сказали, что этот параметр (max ток), не стоит учитывать, он приведен, но на практике ни на, что не влияет.


[21.09.2018 21:26:12]
 Ну да, ну да )) смысл в том, что так как объект я сдавал 10 сентября, то не стал общаться с техподдержкой ибо не было времени на болтовню, ну и раз Вы долго отвечали то я методом научного тЫка запихнул 12 клапанов в один РИП24-56, в надежде выставить им задержку при неудачном пуске ... и что бы вы думали ? объект сдан. Задержка не потребовалась ))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 