Как перевести здание гаража хотя бы в 3 СО

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[06.02.2018 13:17:19]
 Имеется здание гаража 5 СО (стены кирпич, кровля она же перекрытие (деревянные балки + деревянная обрешетка). Как практически можно перевести здание гаража хотя бы в 3 СО. Ж/б перекрытие не рассматривается.


[Ув. ОНД УНД В теме ветки следует приводить вопрос а не абстракцию. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[06.02.2018 13:42:10]
 Не совсем понятно из описания. что у Вас за здание.
Здание одноэтажное?
Чердак есть, или деревянные балки + деревянная обрешётка = покрытие?


[06.02.2018 14:48:08]
 Да, здание одноэтажное. Чердака нет, деревянные балки + деревянная обрешётка = покрытие


[06.02.2018 15:38:14]
 Следовательно, нужно обеспечить бесчердачному покрытию предел огнестойкости RE 15.


[06.02.2018 15:40:29]
 При этом несущие стены должны иметь предел огнестойкости не менее R45.


[06.02.2018 15:41:23]
 Вернее R45 (E15).


[06.02.2018 18:20:29]
 СО?


[07.02.2018 11:03:57]
 В общем то здание имеет вторую степень, с такими параметрами


[07.02.2018 11:15:46]
 Если покрытию RE15 обеспечат, то да.


[07.02.2018 11:30:31]
 Общем самый простой способ обшить потолок гипсокартонными листами.

Но найдутся те кто скажет, что у Вас шурупы не огнестойкие.
По этому что бы совсем железно было, обработать деревяшки огнезащитой, и взять типовые решения Кнауф по огнезащитным преградам, у них сертифицированные конструкции уже идут.


[07.02.2018 11:56:01]
 Типовые решения Кнауф хороши, когда они выполняются в соответствии с альбомами технических решений. Тогда и заключения по оценке огнестойкости применимы и являются доказательной базой.
Здесь здание стоит и покрытие уже выполнено.
Будут ли всё эти работы по обшивке листами ГКЛ соответствовать техническим решениям Кнауф - вот здесь вопрос?


[07.02.2018 12:03:46]
 Конечно, как вариант можно обратиться к Кнауф.
А, можно посмотреть СП 163.1325800.2014.


[07.02.2018 12:13:41]
 Кстати.
http://www.knaufinsulation.ru/sites/...
Осталось найти альбом и посмотреть как выполняется.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Как перевести здание гаража хотя бы в 3 СО      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.