Окрытая/ скрытая прокладка шлейфов ПС.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.01.2018 11:54:17]
 Добрый день!

Коллеги, прошу поделиться своим мнением.
Прокладка шлейфов АПС в цельнометаллическом лотке (ОКЛ) с последующим заземлением лотка считается открытой?
Согласно СП5 13.15.15. "При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок".
По моему мнению, прокладка либо скрытая (в штробе), либо открытая - все остальное. Т.е. даже заземление лотка и использование экранированного кабеля в нем не создаст условий для выполнения данного пункта СП5.
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? И есть нормативные документы, регламентирующие понятия "Открытая"/ "Скрытая" прокладка?



[15.01.2018 12:07:33]
 "Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок".

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

205. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех" Стандарт в целом

Не хотите прокладывать на расстоянии 0,5 метра - применяйте другие методы защиты от электромагнитных наводок.


[15.01.2018 14:26:45]
 "Скрытая" прокладка (например в штробе) практически не снижает уровень помех.


[15.01.2018 15:55:13]
 Цельнометаллический лоток - это и есть "защита от электромагнитных наводок". Ну и использование экранированного кабеля - тоже. Стало быть - ДОПУСКАЕТСЯ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Окрытая/ скрытая прокладка шлейфов ПС.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.