 Доброго дня.

Хочу задать вопрос по вот этой архивной теме http://www.0-1.ru/discuss/archiv.asp...

А если точнее применение кабеля ТППЭП-НДГ. Объект - детский сад, передается городу.

Нашел такую информацию в интернете
Кабель ТППЭП-НДГ прошел все испытания и имеет сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU. УП001.ВО6886 от 23.03.2008, выданный "Пожтест" ФГУ ВНИИПО МЧС России, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными ГОСТ 12.2.007.14-75 п.2 в части требований к кабелю, проложенному в пучке по категории "А" с пределом распространения горения ПРГП1 по НПБ 248-97 п.5.2. После испытаний в ОАО «ССКТБ-ТОМАС» на продукцию оформлена Декларация о соответствии № Д-КБ-0751 от 31.08.2006г.

КОнтролирующий орган выставил нам такое замечание:
Проектом в системе ТЛФ предусмотрен кабель (ТППЭП-НДГ), не соответствующий требованиям Таблицы 2 ГОСТ 31565-2012 (таблица 2 - преимущественная область применения, обеспечивающая выполнение требований технического регламента на основании п. 190 приказа Росстандарта от 16 апреля 2014 г. № 474. В этой таблице действительно такой маркировки нет.

Правомерно ли оно, учитывая вышеописанное? И на что менять, если все же менять?


[10.01.2018 18:39:54]
 если замена в существующем здании или объект в стадии проекта закладываем сертификаты на соответствие ГОСТ 31565-2012
для СПЗ нг-FRLS, остальное нг-LSLTx
если замена по старому проекту до 2009 г (когда №123-ФЗ не вступил), в рамках ст.4 №123-ФЗ можем наверно и ТППЭП-НД



[10.01.2018 19:36:06]
 да, кабель уже проложен в сущ здании, смотрю нету ТППЭП с маркировкой нг-LSLTx, получается надо менять на какие-то другие и вместо 30 парника закладывать несколько кабелей


[10.01.2018 19:56:19]
 https://cable.ru/cable/marka-mkshvng...
вот нашел такой вариант, по идее подходит
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ТППЭП-НДГ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.