Оповещение 3его типа в общежитии

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.12.2017 12:51:41]
 Возник вопрос: комната общежития это жилое помещение или спальное? требуется ли выполнение п.4.3 СП 3.13130.2009?


[13.12.2017 18:05:08]
 Может поможет http://www.consultant.ru/document/co...


[13.12.2017 18:10:35]
 комната-какая комната?


[13.12.2017 18:13:11]
 ..............Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.


[14.12.2017 8:24:53]
 и жилое и спальное. Будить оповещением спящих - нужно.


[14.12.2017 9:30:25]
 Комната в общежитии (в данном случае университет, но к школам-интернатам тот же вопрос можно применить)
Тов. razum1970 об измерениях известно, вопрос в другом: если подходить с точки зрения наименования помещения и бездумного прочтения СП 3, то мы получаем что в комнате достаточно 60дБА (а это "чисто теоретически" около 5.5 метров от динамика АС-3-30/100 при обеспечении мощности на нем в 3 Вт) и тогда мы ставим на блок из двух комнат 1 динамик.
Но если мыслить с практической точки зрения: студенты/школьники спят в этих комнатах и их нужно будить - следовательно можно отнести к спальным помещениям и ставить динамики в каждую комнату, обеспечивая не менее 70дБА на уровне головы спящего человека.
Моя позиция, что комната общежития-спальное помещение, но позиция самого университета: было в предыдущем проекте жилым помещением - надо делать жилым помещением (просто количество динамиков в 2 раза сократится и естественно будет дешевле). Вот я и ищу хоть какое-то нормативное обоснование применения определения "спального помещения" к "жилой комнате общежития".


[14.12.2017 10:47:45]
 Если никто не даст разъяснение,можно исходить из того, что помещение (спальное или жилое, это то где человек спит из-за этого и проводятся измерения на уровне головы.Как указано в п. 4.3.СП 3
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оповещение 3его типа в общежитии      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.