Запуск газового АПТ в трансформаторной подстанции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.11.2017 14:15:10]
 Здравствуйте. Нужен совет. Делаю проект автоматизации системы автоматического газового пожаротушения встроенной ТП для складского здания. ТП представляет собой 3 смеженных помещения (РУ высокого напряжения, трансформаторный пункт 10кВ на 0.4кВ и РУ низкого напряжения) встроенных в здание склада. Каждое помещение - квадрат с размером стороны 6м. Высота помещений 5м. В каждом помещении есть кабельные каналы (глубиной 0.7м и шириной 0.5) закрытые съемными сплошными металлическими крышками. Система строится на болидовских блоках «С2000-АСПТ». В помещениях предполагаю установить систем-сенсоровские дымовые ИП 212-73 по три штуки на помещение. Вопрос, какие извещатели ставить в кабельных каналах для запуска системы АПТ? На мой взгляд, для решения задачи подходят либо аспирационные извещатели или термокабель по лотку. По различным РД, вроде как, нужно ставить дымовые, но это ведомственные нормы. Приложение М к СП5 допускает установку тепловых. Никто не сталкивался с такой проблемой? И еще вопрос, для запуска АПТ нужно будет два аспирационника или два термокабеля на канал?


[23.11.2017 17:24:52]
 В каналы лучше положить термокабель, градусов на 115 С примерно, тоже по 3 шт.
Ни в коем случае на 68грС, были случаи ложнил где-то раз в год при номинальной нагрузке на кабель.
Ограниченное время кабель может эксплуатироваться с нагревом до +90грС, если не больше.
http://www.security-bridge.com/bibli...


[24.11.2017 7:44:43]
 Спасибо за совет. Если не секрет, какой термокабель использовали?


[24.11.2017 10:04:14]
 zsa ®

"И еще вопрос, для запуска АПТ нужно будет два аспирационника или два термокабеля на канал?"

два, а то и три. только не забудьте, что нормы требуют установку 2(3) извещателей. для аспирационника извещатель это блок обработки и трубы, вне зависимости от количества каналов обнаружения. для термокабеля извещатель это блок обработки итермокабель, вне зависимости от количества подключаемых термокабелей.


[24.11.2017 13:58:53]
 Для нормальных условий эксплуатации в ПВХ оболочке PHSC-280-EPC на 138°C или PHSC-220-EPC на 105°C, если есть агрессивная среда, то в фторпоимерной PHSC-280-XCR или PHSC-220-XCR.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Запуск газового АПТ в трансформаторной подстанции      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.